Руководящие документы > Нормативно-технические документы
Разногласия?
AlexZhuk:
Кабели сечением свыше 16 мм2 и все бронированные - это кабели. Остальное - электропроводки.
Павел94:
--- Цитата: AlexZhuk от 14 Апрель 2022, 21:55:46 ---Кабели сечением свыше 16 мм2 и все бронированные - это кабели. Остальное - электропроводки.
--- Конец цитаты ---
Все встало на свои места!
леопольд:
--- Цитата: AlexZhuk от 14 Апрель 2022, 21:55:46 ---Кабели сечением свыше 16 мм2 и все бронированные - это кабели. Остальное - электропроводки.
--- Конец цитаты ---
Если быть точнее в терминах, то электропроводка – это более общее понятие.
ГОСТ Р 50571.5.52-2011:
520.3.1 электропроводка: Совокупность из голых или изолированных проводников или кабелей или шин и частей, которые их защищают и в случае необходимости заключают в себе кабели или шины.
Sharfik:
--- Цитата: леопольд от 15 Апрель 2022, 13:19:41 ---Если быть точнее в терминах, то электропроводка – это более общее понятие.
ГОСТ Р 50571.5.52-2011:
520.3.1 электропроводка: Совокупность из голых или изолированных проводников или кабелей или шин и частей, которые их защищают и в случае необходимости заключают в себе кабели или шины.
--- Конец цитаты ---
Для ПУЭ есть терминология ПУЭ, согласно которой написаны пункты. Не надо сюда приплетать адаптированные МЭКовские стандарты. В МЭК сделан дословный перевод термина "Wiring systems" не относящийся не коим образом к тем разделениям, которые делает ПУЭ на основе более ранних принципов построения электроснабжения.
AlexZhuk:
Для справки.
ПУЭ. Раздел 2. Канализация электроэнергии.
Глава 2.1. Электропроводки
--- Цитировать ---2.1.1. Настоящая глава Правил распространяется на электропроводки силовых, осветительных и вторичных цепей напряжением до 1 кВ переменного и постоянного тока, выполняемые внутри зданий и сооружений, на наружных их стенах, территориях предприятий, учреждений, микрорайонов, дворов, приусадебных участков, на строительных площадках с применением изолированных установочных проводов всех сечений, а также небронированных силовых кабелей с резиновой или пластмассовой изоляцией в металлической, резиновой или пластмассовой оболочке с сечением фазных жил до 16 мм2 (при сечении более 16 мм2 - см. гл. 2.3).
--- Конец цитаты ---
Навигация
Перейти к полной версии