Релейная защита и автоматика > Измерительные трансформаторы тока
Ретом 21 ВАХ
Станислав:
Всем доброго времени суток !! что можете сказать по поводу данной ВАХ годный ТТ или нет?? Если вручную ЛАТРом снимаем кривая ровная , а если с ПК такая вот КАРДИограмма..
AlexZhuk:
А что за трансформатор тока?
Мне коллеги рассказывали, что при проверке ТТНП типа CSH от Sepam была одна такая загогулина на графике, они его забраковали.
Такая же хрень наблюдалась у них на разборных ТТНП.
Станислав:
ТТ ТФЗМ 110 производства СССР, по три обмотки там и что интересно на некоторых обмотках нормальные кривые рисует
AlexZhuk:
А вы непосредственно с клеммника трансформатора характеристику снимаете? Может быть, это дребезг в контактном соединении на пути прохождения тока?
Станислав:
здравствуйте с прошедшими майскими! снимали непосредственно с борна ТТ , (их снимали с ПС масло меняли, обмотки сушили, контакты протягивали, ЭТЛ проверила все норм, после них мы.. ) в принципе никто бы этого и не заметил потому что , до этого все время в ручную снимали,а тут новый ретом(тоже 21 но там вместо тумблеров кнопки ) купили нам ну попробовать решили с ПК чтобы протокола не рисовать от руки..
Навигация
Перейти к полной версии