Встречал в каких правилах /гостах: чтобы обеспечить селектиновсть АВ (разговор про модульку, упрощенно), последвательно стоящие АВ должны иметь уставки отличные друг от друга, не менее чем в 3 раза - например С32А и С100А.
В случае использования для ограничения мощности сетевой организацией например, селективность по этой логике не возможна, т.к. они не позволят ставить автомат с завышением.
Да и модулька что на 100А, что на 32 срабатывает при сильном токе одинаково. Видимо расчёт идёт на то, что ток КЗ наростает плавно. Хотя в жизни были примеры ВА47-100 С 63А срабатывал постоянно одинаково с ВА47-29:С16. И ничего не сделаешь, т.к. токи кз большие
Ток КЗ нарастает "плавно", а не скачком. можно взять характерисстику D для вводного
Тогда защита становится грубее. Может и не хватить тока.
Здесь принцип как у МТЗ. Селективность достигается временем, а не током.
При этом время должно быть нимимальное, чтобы уменьшить ущерб и недопустить возгорание.
Если увеличить кратность отсечки, то получается что мы уводим автоматический выключатель на втх теплового расцепителя, что грубее отсечки селективного автомата.