Руководствуйтесь РД 34.45-51.300-97.
Но эти нормы частично заменены:
Взамен Раздела 25 - СТО 70238424.27.100.053-2013 Энергетические масла и маслохозяйства электрических станций и сетей;
Взамен Разделов 4,5,прил.1В,2 - СТО 70238424.29.160.30.002-2009 Электродвигатели. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования.

Пока так. Прочитал на форуме, что уже давно (очень давно) в разработке Приказ Правительства на новые Требования к объему и нормам испытаний электрооборудования. Будем ждать.

32
Насколько я правильно понимаю, визуальный осмотр выполняется на вновь смонтированном (реконструированном) оборудовании в целях определения соответствия выполненных монтажных работ проекту и требованиям НД. Какой смысл проверять это на оборудовании, находящимся в эксплуатации?

По ГОСТ 50571.16-2019:
6.3.2 осмотр визуальный (inspection): Визуальный осмотр электроустановки на соответствие требованиям настоящего стандарта предназначен для подтверждения правильного выбора, надлежащего проведения монтажа и гарантирует, что электрооборудование установлено в соответствии с требованиями проекта и инструкциями изготовителя и его работоспособность не ухудшилась при нормальных условиях эксплуатации.

Upd. Кстати, вчера наконец-то получил Свидетельство в РТН! 8 месяцев заняла перерегистрация...

33
У нас визуальный осмотр - таблица в соответствующем протоколе, содержащая колонки с наименованием проверяемых соответствий (например, "Маркировка"), пунктами ПУЭ и ГОСТов, на основании которых оно проверяется, и заключением (соответствует или нет).

ПУЭ - для приемо-сдаточных испытаний, а для профилактических - ПТЭЭП. Кто-то заморачивался с протоколом и методикой визуального осмотра для профилактических измерений?

34
вы сами дарите информацию владельцам сервиса облачного

Сто лет оно им надо.
Надо хранить на отечественных облачных сервисах, тогда вас не заблокируют. На зарубежных облачных сервисах тоже ничего не удалят. Просто на них нужно будет заходить через ВПН.

А по теме, тоже было бы интересно. В современных измерительных приборах есть функция переноса измеренных данных на ПК в протокол. Но у меня так и не дошли руки до этого новшества.

35
если кто-то в Ростехнадзоре про этот ГОСТ хоть что-то слышал и всерьез его воспринимает.

У меня сейчас проходит перерегистрация. В РТН никто даже не пикнул про это. Про этот ГОСТ знают, т.к. делали мне замечание (обновить ссылку на этот ГОСТ), но всерьез пока ими он не воспринимается.

36
Всем добрый день! Прошло 3,5 года со времени выхода ГОСТ 50571.16-2019. За эти 3 года я ни разу не сталкивался с новыми тех. отчетами.
Скажите, форумчане, как-то трансформировались тех. отчеты, любезно предоставленные Юрием Алексеевичем ( http://forum.rukilovolt.info/index.php/topic,330.0.html ), за это время? Кто-нибудь может скинуть образцы ТО приемо-сдаточных и профилактических испытаний?