Электроснабжение => Заземляющие устройства и методы их изготовления => Тема начата: luko от 12 Ноябрь 2023, 18:52:46
-
Здравствуйте ! Я занимаюсь ремонтом всякой аппаратуры а также обслуживаю-ремонтирую контролеры управления светофорами . У меня вопрос такой : какая норма сопротивления заземления для светофорного контролера ? И для столбов на которых установлены светофоры ?
Про контролер – это металлический шкаф установленный на тротуаре , питание подходит фаза-ноль 220в , в контролере стоит автомат С16 , далее все выходные провода идущие на светофоры - подключены через плавкие предохранители 2А
Про светофорный столб – это столб на котором установлены только светофоры и может еще камера видео наблюдения , от светофорного контролера на светофоры идут сигналы 220в переменного тока.
-
Серверного оборудования нет, значит - как у обычного потребителя - 30 Ом.
А теперь правильный ответ: есть проект, в нем должно быть это обозначено. Найдите проект.
-
Серверного оборудования нет, значит - как у обычного потребителя - 30 Ом.
А теперь правильный ответ: есть проект, в нем должно быть это обозначено. Найдите проект.
Мне сказали что вроде в проекте 10ом указанно , но это не точно , сам не видел этой документации .
Допустимо же использовать для заземления светофорного контролера - светофорные столбы , в качестве естественных заземлителей ? Скажем на перекрёстке установлено 4 столба , каждый столб закопан на 2.5метра , диаметр столба около 25см , к корпусу каждого столба подключаю многожилку 10мм2 и далее это всё пойдёт в светофорный контроллер , в контролере объединяю эти 4-ре провода на корпус светофорного контроллера . Уже проделал это на 10…15 объектах , замеры показали от 2.5 до 7ом , в зависимости от количества столбов на объекте
-
ПУЭ п.1.7.61, п.1.7.103
Если питание кабелем приходит - не нормируется.
Если питание по ВЛ - заземлитель конкретной опоры не более 30 Ом должен быть.
*10 Ом это общее для всех повторных заземлителей ВЛ.
-
Допустимо же использовать для заземления светофорного контролера - светофорные столбы , в качестве естественных заземлителей ?
Светофорные столбы сами содержат на себе электрооборудование, поэтому являются сторонними проводящими частями, кои требуется заземлять. Я не думаю, что они вбиты в землю так, что могут при этом еще и заземлителями являться.
Тут еще один момент: а защита от перенапряжений у данной электроустановки имеется? Может, из этих соображений 10 Ом проектировщик выбрал? Не могу вспомнить, где НТД посмотреть.
-
Допустимо же использовать для заземления светофорного контролера - светофорные столбы , в качестве естественных заземлителей ?
Светофорные столбы сами содержат на себе электрооборудование, поэтому являются сторонними проводящими частями, кои требуется заземлять. Я не думаю, что они вбиты в землю так, что могут при этом еще и заземлителями являться.
Тут еще один момент: а защита от перенапряжений у данной электроустановки имеется? Может, из этих соображений 10 Ом проектировщик выбрал? Не могу вспомнить, где НТД посмотреть.
Да , защита у светофорного контролера есть , у него какой то там EN толи ГОСТ стандарт , когда выдают этот стандарт , контролер включают в лаборатории имитируя перекрёсток , подключают к нему стенд с нагрузочными лампами вместо светофоров , а потом бьют молниями по выходящим -входящим из контролера кабелям , и еще облучают его СВЧ антенной . Допускается выключение контролера , либо переход в жёлтое мигание , с последующим полным восстановление его работы когда прекратят его лупить разрядами и высокочастотными волнами . Еще светофорный контролер измеряет токи всех выходов на светофоры , а также токи утечки , можно запрограммировать так что - малейшая утечка на землю либо изменение тока нагрузки - и он выключит все выходы , ну и последняя защита это плавкие предохранители по всем выходам идущим на светофоры . По столбам - один столб вкопанный в землю на 2...2.5 метра имеет собственное сопротивление заземления около 3...8ом , замерял их уже штук 50 . один попался у которого было 50ом из-за того что там гравийный щебень в перемешку с землёй, рабочие до чистой земли так и не докапались
-
А ессь какие-нибудь в схеме аппараты защиты от импульсных перенапряжений, в том числе и от грозовых? На вводе питания ОПН или УЗИП?
-
А ессь какие-нибудь в схеме аппараты защиты от импульсных перенапряжений, в том числе и от грозовых? На вводе питания ОПН или УЗИП?
Да , там на щитке в контролере есть УЗИП , есть разрядники , есть и УЗО на 0.3А , там всё по взрослому . Есть еще странная вещь – между входной нейтралью и шиной заземления висит варистор последовательно с разрядником :)
-
А ессь какие-нибудь в схеме аппараты защиты от импульсных перенапряжений, в том числе и от грозовых? На вводе питания ОПН или УЗИП?
Да , там на щитке в контролере есть УЗИП , есть разрядники , есть и УЗО на 0.3А , там всё по взрослому . Есть еще странная вещь – между входной нейтралью и шиной заземления висит варистор последовательно с разрядником :)
Это не странная вещь, а вполне обоснованная.
Ориентируйтесь на нормы для установки ОПН и разрядников. Это серьезная штука.
А лучше еще раз поищите проект, где сказано про 10 Ом, про который вы упоминали. Наши пописульки на форуме, если что, к дело-то не пришьешь.
А если контроллер, то не исключено, что и 2 Ома нарисуется неожиданно. С отдельными цифровыми землями, аналоговыми и прочими АСУ-прибамбасами.
Так что без проекта вы тут точно не отвертитесь. Или человека, который напишет что "Луна твердая" и поставит свою подпись.