Киловольт
Электроснабжение => Системы освещения и источники света => Тема начата: mastaq от 06 Январь 2025, 16:41:33
-
добрый день. в караванах, вагончиках есть накладные потолочные светодиодные светильники. они стали светить неустойчиво, как бы моргать
к ним неподключено заземление. в этих же помещениях есть встроенные потолочные 60Х60 светильники и они светят устойчиво. так же экраны компьютеров и кондиционер работают без претензий
померяли напряжения, проверили наличие нуля
что может быть?
я не очень верю во всякие гармоники и подобное, которое происходит вдруг
-
Скорее всего просто некачественные светильники. Много раз сталкивался с этим. Брали лампы одного производителя, но разные партии. Одна партия светила нормально, другая - моргала.
-
добрый день. в караванах, вагончиках есть накладные потолочные светодиодные светильники. они стали светить неустойчиво, как бы моргать
Скорее всего дело действительно в качестве самих светильников. Я как-то снимал один фильм и обнаружил у себя в квартире лампочку с максимумом пульсаций. Решил демонстративно исправить, поменяв (как я думал) конденсатор фильтра. А его там не оказалось вовсе.
Кстати, под "моргают" вы имеете в виду кратковременные подмигивания или свечение с пульсациями?
Подставьте пару светильников от другого производителя и посмотрите, что с ними будет.
Но тут и другие факторы могут быть, на самом деле. Просто ваши светильники могут оказаться самым слабым звеном, реагирующим на какую-то проблему с качеством электроэнергии. У них фильтр питания самый слабый. У компов и телевизоров там все серьезнее.
-
Но тут и другие факторы могут быть, на самом деле. Просто ваши светильники могут оказаться самым слабым звеном, реагирующим на какую-то проблему с качеством электроэнергии. У них фильтр питания самый слабый. У компов и телевизоров там все серьезнее.
спасибо
я по опыту больше верю в "земные" причины
я спрсил мнение накануне того, как поехал посмотретькак бы быть лучше готовым
речь шла о пульсации
скорее всего произошло следующее - была проблема по высокой стороне, которая сгубила слабые в плане электроники потребители (когда приехал, то пожаловалоись, что кран - балка как то стала шуметь
питание приходит (речь идет о воинской части) от трансформатора наружного, который относится к Сетям. видимо причина была в сети (отгорел мост или подобное). эта сеть за забором питает и других серьезных потребителей. они обратились и поломку починили. поэтому когда пришел мой электрик, то померял и не нашел помех в питании
кстати, я для солидности померял LT. по всем фазам относительно нуля и заземления получил разные значения
но, как я сказал, трансформатор не мой
-
кстати, я для солидности померял LT. по всем фазам относительно нуля и заземления получил разные значения
но, как я сказал, трансформатор не мой
Много что-то стал встречать незнакомых терминов. Что есть LT?
-
кстати, я для солидности померял LT. по всем фазам относительно нуля и заземления получил разные значения
но, как я сказал, трансформатор не мой
Много что-то стал встречать незнакомых терминов. Что есть LT?
поумничал немного
но мне привычней - loop test (петля фаза нуль). прошу простить. я в России никогда не работал
-
У моих проектов статистика поломок была такая:
- Перепутали подключение в трех проводах
- Ударила молния неподалеку
- Перегрев блока питания в закрытом корпусе
- Залило через провод питания
Насколько знаю в схемах блоков питания заземление используется для защиты от перенапряжения, и если земли не было, то и результат при перенапряжении в сети может быть печальный. Теоретически может быть еще одна проблема(я не встречал на светильниках) - если платы покрыты лаком защитным и технология неправильно подобрана, то компоненты SMD может срывать со своих мест из-за разного расширения теплового у лака и платы.
-
Скорее всего просто некачественные светильники. Много раз сталкивался с этим. Брали лампы одного производителя, но разные партии. Одна партия светила нормально, другая - моргала.
Просто для статистики, интересно. Сразу моргала? С холода приносили и ставили сразу?
-
Скорее всего просто некачественные светильники. Много раз сталкивался с этим. Брали лампы одного производителя, но разные партии. Одна партия светила нормально, другая - моргала.
Просто для статистики, интересно. Сразу моргала? С холода приносили и ставили сразу?
работало годы, а потом случилась беда. это на берегу моря и сезон дождей
но все же делаю вывод, что пропадала фаза по высокой стороне и поэтому часть потребителей по низкой стороне и не пострадала вообще
-
Скорее всего просто некачественные светильники. Много раз сталкивался с этим. Брали лампы одного производителя, но разные партии. Одна партия светила нормально, другая - моргала.
Просто для статистики, интересно. Сразу моргала? С холода приносили и ставили сразу?
Летом дело было :)
Сразу моргали. И в разных местах проверены. В моём случае 100% заводской брак.