Киловольт

Электроснабжение => Трансформаторные и распределительные подстанции => Тема начата: Сергеич от 25 Сентябрь 2025, 20:28:52

Название: Карьерная передвижная трансформаторная подстанция
Отправлено: Сергеич от 25 Сентябрь 2025, 20:28:52
Добрый день!
Подскажите, правильно ли я понимаю, что в случае изолированной нейтрали силового трансформатора 10/0,4 кВ на стороне 0,4 кВ, нулевой вывод трансформатора просто не соединяется с контуром заземления?
Заземляется только бак?
Можно ли использовать на таких подстанциях обычные трансформаторы, которые устанавливаются в обычных распределительных сетях? Со схемой соединения обмоток например треугольник/звезда с нулевым выводом?
Какие еще особенности имеются на карьерных подстанциях?
Название: Re: Карьерная передвижная трансформаторная подстанция
Отправлено: AlexZhuk от 26 Сентябрь 2025, 00:17:16
Не соединяется или вовсе не используется. Второе - более часто. Сейчас уже не помню, с чем это связано. Найдите у меня фильм про систему IT, там я про это упоминал. Он должен быть на всех платформах, и в You Tube, и в Rutube, и в Дзен.
Бак трансформатора заземляется всегда.
В остальном - ищите мои фильмы, их несколько (включая про реле утечки). Там все максимально подробно рассказано.
Ссылки не публикую, так как не знаю, куда у вас есть доступ, на что подписаны.
Название: Re: Карьерная передвижная трансформаторная подстанция
Отправлено: mastaq от 26 Сентябрь 2025, 09:54:13
много рисков
в любом случае, без использования прибора типа BENDER мы ни в коем случае не применяем, даже в спец помещениях
теорий много (первая авария - вторая...)
но основное, что бы не обьекте всегда был квалифицированный электрик
Название: Re: Карьерная передвижная трансформаторная подстанция
Отправлено: Sharfik от 26 Сентябрь 2025, 16:43:58
Добрый день!
Подскажите, правильно ли я понимаю, что в случае изолированной нейтрали силового трансформатора 10/0,4 кВ на стороне 0,4 кВ, нулевой вывод трансформатора просто не соединяется с контуром заземления?
Заземляется только бак?
Можно ли использовать на таких подстанциях обычные трансформаторы, которые устанавливаются в обычных распределительных сетях? Со схемой соединения обмоток например треугольник/звезда с нулевым выводом?
Какие еще особенности имеются на карьерных подстанциях?

Это регламентируется 505-м приказом Ростехнадзора (Приказ Ростехнадзора от 08.12.2020 N 505)
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=384179#h48

Трансформаторы использовать можно любые, ноль не заземляется только корпус. Но электроприемники подключаются либо через реле контроля изоляции, либо через реле утечки. Смотри приказ, там в разных условиях по разному указано. Ну, а физика процесса лучше всего в видео AlexZhuk разжевана.
Название: Re: Карьерная передвижная трансформаторная подстанция
Отправлено: Сергеич от 09 Октябрь 2025, 20:22:11
Не соединяется или вовсе не используется. Второе - более часто. Сейчас уже не помню, с чем это связано. Найдите у меня фильм про систему IT, там я про это упоминал. Он должен быть на всех платформах, и в You Tube, и в Rutube, и в Дзен.
Бак трансформатора заземляется всегда.
В остальном - ищите мои фильмы, их несколько (включая про реле утечки). Там все максимально подробно рассказано.
Ссылки не публикую, так как не знаю, куда у вас есть доступ, на что подписаны.
Фильмы посмотрел. Более-менее представление появилось.
Можно ли подключать например освещение и розетку на такой подстанции к фазной и нулевой шине в РУ-0,4? Будет ли там 220В?
Энергетик говорит, что для этого нужно ставить трансформатор 380/220 В.
Название: Re: Карьерная передвижная трансформаторная подстанция
Отправлено: Алексaндр от 10 Октябрь 2025, 06:26:24
Нулевую шину 0,4 заземлять надо, это нужно для отвода высоковольтной статики 10кв.
Название: Re: Карьерная передвижная трансформаторная подстанция
Отправлено: Sharfik от 13 Октябрь 2025, 01:53:17
Нулевую шину 0,4 заземлять надо, это нужно для отвода высоковольтной статики 10кв.
Смысл изолированной нейтрали в ее ИЗОЛИРОВАННОСТИ от земли. И вообще какое отношение статическое электричество имеет к разговору?
Если там что то есть на строне ВН, то это должно решаться на стороне ВН, а не городить огород.

Фильмы посмотрел. Более-менее представление появилось.
Можно ли подключать например освещение и розетку на такой подстанции к фазной и нулевой шине в РУ-0,4? Будет ли там 220В?
Энергетик говорит, что для этого нужно ставить трансформатор 380/220 В.
Если ноль обмотки трансформатора выведен, то между ним и фазой будет 230В. В ПУЭ этот прием не показан, такой вариант подключения есть только в схемах изолированной нейтрали в ГОСТах. Можно поставить "ОСМ1-380\230В", но их делают на небольшие мощности. Хуже не будет, тогда будет дополнительная защита как в операционных. Но нужно ставить контроль изоляции или УЗО.
Название: Re: Карьерная передвижная трансформаторная подстанция
Отправлено: Сергеич от 13 Октябрь 2025, 16:52:28
Нулевую шину 0,4 заземлять надо, это нужно для отвода высоковольтной статики 10кв.
Смысл изолированной нейтрали в ее ИЗОЛИРОВАННОСТИ от земли. И вообще какое отношение статическое электричество имеет к разговору?
Если там что то есть на строне ВН, то это должно решаться на стороне ВН, а не городить огород.

Фильмы посмотрел. Более-менее представление появилось.
Можно ли подключать например освещение и розетку на такой подстанции к фазной и нулевой шине в РУ-0,4? Будет ли там 220В?
Энергетик говорит, что для этого нужно ставить трансформатор 380/220 В.
Если ноль обмотки трансформатора выведен, то между ним и фазой будет 230В. В ПУЭ этот прием не показан, такой вариант подключения есть только в схемах изолированной нейтрали в ГОСТах. Можно поставить "ОСМ1-380\230В", но их делают на небольшие мощности. Хуже не будет, тогда будет дополнительная защита как в операционных. Но нужно ставить контроль изоляции или УЗО.
Понял. На вводе автомат с независимым расцепителем и устройство автоматического контроля изоляции.
Трансформатор хотим поставить ОСО-0,4-09 380/220. Чисто на три светодиодных светильника.
Название: Re: Карьерная передвижная трансформаторная подстанция
Отправлено: Сергеич от 15 Октябрь 2025, 19:57:14
Нулевую шину 0,4 заземлять надо, это нужно для отвода высоковольтной статики 10кв.
Смысл изолированной нейтрали в ее ИЗОЛИРОВАННОСТИ от земли. И вообще какое отношение статическое электричество имеет к разговору?
Если там что то есть на строне ВН, то это должно решаться на стороне ВН, а не городить огород.

Фильмы посмотрел. Более-менее представление появилось.
Можно ли подключать например освещение и розетку на такой подстанции к фазной и нулевой шине в РУ-0,4? Будет ли там 220В?
Энергетик говорит, что для этого нужно ставить трансформатор 380/220 В.
Если ноль обмотки трансформатора выведен, то между ним и фазой будет 230В. В ПУЭ этот прием не показан, такой вариант подключения есть только в схемах изолированной нейтрали в ГОСТах. Можно поставить "ОСМ1-380\230В", но их делают на небольшие мощности. Хуже не будет, тогда будет дополнительная защита как в операционных. Но нужно ставить контроль изоляции или УЗО.
Ещё вопрос, с вашего позволения.
На вводе учет Меркурий через три трансформатора тока. Подключается как обычно, или тоже есть нюансы? Ноль на счетчик с нулевой шины от силового трансформатора?
Название: Re: Карьерная передвижная трансформаторная подстанция
Отправлено: Алексaндр от 16 Октябрь 2025, 02:54:08
Какое напряжение на вводе?
Название: Re: Карьерная передвижная трансформаторная подстанция
Отправлено: AlexZhuk от 16 Октябрь 2025, 03:30:03
Как показала практика, счетчики Меркурий и на ТП на 100:В от ТН неплохо трудятся. Без рабочего нуля. Только, если он не прямого включения у вас будет
Использовать заземленную нулевую рабочую шину - категорически нельзя. Только РЕ с независимым ЗУ.
Трансформатор 380/220В -В самое правильное решение, тем более для трех лампочек.
И::система с распределеннойинейтралью, насколько я помню, применяется на коротких линиях. Иначе проблемы с утечками при ОЗЗ. Не будет ее у вас - только во благо.
Кстати, на одном карьере чудо проектант установку компенсации реактивной мощности поставил. Но не учёл, что ей рабочийиноль для работы нужен. Пришлось до нее от транса ноль кидать. И трансформатор тока ставить. Такое извращение вышло, скажу я вам.
Название: Re: Карьерная передвижная трансформаторная подстанция
Отправлено: AlexZhuk от 16 Октябрь 2025, 03:32:18
Типа BENDER
Я что-то пропустил. А кто это?'
Название: Re: Карьерная передвижная трансформаторная подстанция
Отправлено: Сергеич от 16 Октябрь 2025, 06:30:43
Какое напряжение на вводе?
0,4 кВ
Название: Re: Карьерная передвижная трансформаторная подстанция
Отправлено: Сергеич от 16 Октябрь 2025, 06:32:10
Как показала практика, счетчики Меркурий и на ТП на 100:В от ТН неплохо трудятся. Без рабочего нуля. Только, если он не прямого включения у вас будет
Использовать заземленную нулевую рабочую шину - категорически нельзя. Только РЕ с независимым ЗУ.
Трансформатор 380/220В -В самое правильное решение, тем более для трех лампочек.
И::система с распределеннойинейтралью, насколько я помню, применяется на коротких линиях. Иначе проблемы с утечками при ОЗЗ. Не будет ее у вас - только во благо.
Кстати, на одном карьере чудо проектант установку компенсации реактивной мощности поставил. Но не учёл, что ей рабочийиноль для работы нужен. Пришлось до нее от транса ноль кидать. И трансформатор тока ставить. Такое извращение вышло, скажу я вам.
Большое спасибо за развернутый ответ и за ваши обучающие фильмы.
Название: Re: Карьерная передвижная трансформаторная подстанция
Отправлено: AlexZhuk от 20 Октябрь 2025, 10:40:26
Большое спасибо за развернутый ответ
Забыл только одно указать про счетчик. Да, работать будет без нуля. Но как Энергосбыт на это посмотрит, вот вопрос. Хотя куда он на фиг денется от неизбежности бытия.
Это в том случае, если учет коммерческий. Сбытари из нас, электриков, уже много кровушки попили.