Уважаемые специалисты.Подскажите формулу для расчета дисбаланса токов по каждой фазе асинхронного трехфазного двигателя.Мне для понимание укладывается ли мой дисбаланс в норму +-10% я вроде нашел формулу но не уверен что она правильная. Дисбаланс (%) = [(Iмакс - Iсредн) / Iсредн] × 100% где Iсредн = (I1 + I2 + I3) / 3 ? А меня фаза А 36А В 33 С 29 движок на холостом ходу.Хотя его номинальный ток 80А.
-
Времени нет искать самому, посмотри тут:
Гольдберг О.Д. Свириденко И.С. Проектирование электрических машин
https://www.elec.ru/library/nauchnaya-i-tehnicheskaya-literatura/proektirovanie-el-mashin/?ysclid=mhlqc1hlnp161034869
https://www.elec.ru/files/2019/12/05/goldberg-od-sviridenko-is-proektirovanie-elektrich.PDF
-
Времени нет искать самому, посмотри тут:
Гольдберг О.Д. Свириденко И.С. Проектирование электрических машин
https://www.elec.ru/library/nauchnaya-i-tehnicheskaya-literatura/proektirovanie-el-mashin/?ysclid=mhlqc1hlnp161034869
https://www.elec.ru/files/2019/12/05/goldberg-od-sviridenko-is-proektirovanie-elektrich.PDF
Спасибо посмотрел там не нашел.Мне не понятно какие токи должны быть на клемма в нормальном режиме работы асинхронного движка.Вот установили асинхронный двигатель 45 квт абсолютно новый еще на гарантии работает идально не шума не чего обдув прекрасный.Но токи по фазам L1 72А L2 68A L3 70 А это нормально?И как посчитать разброс?Нужно понимание как определить межвитковое по току на фаза какой он должен быть если номинальный ток движка 80А
-
..
Блин (( Обидно. Не подвергал сомнению формулу из книги Шеховцова по расчету сетей, и соответственно не оценивал ее на неверность. И точно помнил, что сравнивается максимальное и минимальное значение. Сейчас стал сравнивать.... и понял что лажа получается. В книге деление идет на минимальный ток, а не на максимальный. И если сравнивать 100А и 90А, то 10% не получится у него. А должно было быть так:
Разница (%) = [(Iмакс - Iмин) / Iмакс] × 100%
Но токи по фазам L1 72А L2 68A L3 70 А это нормально?
похоже на такую картинку
(https://weldering.com/sites/default/files/image056.jpg)
-
Как-то мы долго спорили, как правильно посчитать процент отклонения при измерениях сопротивления постоянного тока обмоток трансформаторов. Спор шел как раз, на что делить: на меньшее или на большее значение. Откопали формулу в интернете, что надо брать наибольшее и наименьшее значение из трех измеренных, и разность между ними делить на их среднее значение. И до сих пор пользуемся этой формулой.
Навскидку попробовал посмотреть в имеющихся у меня справочниках по наладке и не нашел формулы для расчетов. Наверное, в СССР считалось, что это каждая собака знает.
-
А напряжение фазное без перекосов?
-
Наверное, в СССР считалось, что это каждая собака знает.
Пока ехал на работу у гигачат спросил... - все варианты верные, но отличаются тем к какую сторону точнее надо сделать. Если "средне" брать, то соответственно показатель усредненный. Во всех случаях главное чтобы отсчет значения приравненного к 1% был от максимального значения.
-
А напряжение фазное без перекосов?
Кстати, хороший вопрос. В данной ситуации, когда завели речь об исправности двигателя, проверка должна производиться на номинальном и абсолютно симметричном по фазам напряжении. В структуре, где я работать начинал, был специальный стенд для обкатки электродвигателей. В его состав входит индукционный регулятор (по сути - электродвигатель с заторможенным ротором). Он позволял менять напряжение. Но симметрично по фазам. Но не скажу, чтобы на заводе тогда ассимметрия какая-то была.
-
Но симметрично по фазам. Но не скажу, чтобы на заводе тогда ассимметрия какая-то была.
Это зависит от понижающего трансформатора , на Δ/Y разбега не наблюдается (в пределах погрешности), на Y/Y уже заметно.