Киловольт
Безопасное производство работ => Безопасность работ в электроустановках => Тема начата: !Oleg! от 13 Май 2026, 18:34:46
-
Александр, добрый день.
Подскажите, пожалуйста, ещё по одному вопросу по ПОТЭЭ.
П.5.7 Ответственный руководитель работ должен назначаться при выполнении работ в одной электроустановке (ОРУ, ЗРУ):
с отключением электрооборудования, за исключением работ в электроустановках, где напряжение снято со всех токоведущих частей (пункт 6.8 Правил);
неужели при выводе в ремонт, допустим частотного преобразователя нужно назначать ответственного руководителя работ? Разбор схемы = выполнение отключений электрооборудования.
Что имеют ввиду авторы Правил?
-
неужели при выводе в ремонт, допустим частотного преобразователя нужно назначать ответственного руководителя работ? Разбор схемы = выполнение отключений электрооборудования.
Что имеют ввиду авторы Правил?
Там написано за исключением. "в ОРУ/ЗРУ с отключением электрооборудования, за исключением работ в электроустановках, где напряжение
снято со всех токоведущих частей (пункт 6.8 Правил);"
Получается не нужен ответственный руководитель.
-
Наборот получается, в ОРУ/ЗРУ с отключением электрооборудования, ЗА исключением работ в электроустановках, где напряжение снято со всех токовелущих частей.
-
Что Вам мешает совместить Лицо, выдающее наряд с Ответственным руководителем?
-
А что мешает воспользоваться содержанием абзаца, расположенного чуть выше:
Выдающий наряд-допуск имеет право не назначать ответственного руководителя работ при выполнении работ в РУ напряжением выше 1000 В с одиночной секционированной или несекционированной системой шин, не имеющей обходной системы шин, а также на ВЛ, КВЛ и КЛ, всех электроустановках напряжением до 1000 В (далее - электроустановки с простой и наглядной схемой).
-
Что Вам мешает совместить Лицо, выдающее наряд с Ответственным руководителем?
1. Для этого нужна V группа по ЭБ в ЭУ выше 1000 В.
2. У подрядных организаций которые я курирую максимум IV группа и нет права быть отв.рук.работ, в целом им это и не нужно для их работы.
Спасибо за ответ!
-
А что мешает воспользоваться содержанием абзаца, расположенного чуть выше:
Выдающий наряд-допуск имеет право не назначать ответственного руководителя работ при выполнении работ в РУ напряжением выше 1000 В с одиночной секционированной или несекционированной системой шин, не имеющей обходной системы шин, а также на ВЛ, КВЛ и КЛ, всех электроустановках напряжением до 1000 В (далее - электроустановки с простой и наглядной схемой).
Спасибо за ответ!
Вот здесь действительно есть истина!
Авторы Правил, скорее всего и имели ввиду именно этот пункт учитывать. Но как всегда не указали, хотя бы ссылку на этот пункт для понимания вышеперечисленной ситуации, когда назначается отв.рук.работ, а написали общий случай.
Если нет обходной системы шин и выполняются отключения, тогда и не назначается. В случае если есть и необходимы отключения для подготовки рабочего места, тогда сто процентов назначается отв.рук.работ.
-
Если нет обходной системы шин и выполняются отключения, тогда и не назначается. В случае если есть и необходимы отключения для подготовки рабочего места, тогда сто процентов назначается отв.рук.работ.
Слово "отключения" тут не при чем. Отключать всегда приходтся.
-
Если нет обходной системы шин и выполняются отключения, тогда и не назначается. В случае если есть и необходимы отключения для подготовки рабочего места, тогда сто процентов назначается отв.рук.работ.
Слово "отключения" тут не при чем. Отключать всегда приходтся.
Спасибо!