Название: очень протяженный кабель
Отправлено: mastaq от 28 Август 2026, 10:52:27
я не очень понимаю или форум не живой или участники не активны. но попробую тему
в не очень удобном месте, вдоль забота проложен кабель 4Х35 протяженностью 4 км. по пути есть колодцы где и соеденены муфтами кабели
это исторически так было сделано
теперь возникла необходимость в электропитании вдоль этой трассы. что то не требующего ампераж. скажем, для примера видеокамеры или датчики
из колодцев можно будет подняться в трубостойки или бетонные сооружения, установить щиток и так вдоль всей трассы, а кабель шлефом, транзитом пойдет дальше запитуя щитки
но проблемма может возникнуть с петлей фаза - ноль. возможно вдоль трассы установить в том же пластковом щитке автоматы с электронной магнитной защитой. но в случае кз не можем зеать какой из них сработает

еще вариант. по пути, скажем каждый километр или пол километра установить трансформатор разделительный

будет мнение?
Название: Re: очень протяженный кабель
Отправлено: Sharfik от 28 Август 2026, 14:56:15
я не очень понимаю или форум не живой или участники не активны.
Профессиональных грамотных электриков и проектировщиков электриков - мало. А тех кто еще интересуется этой темой в интернете и того меньше.

...
запитуя....
Название: Re: очень протяженный кабель
Отправлено: blastbeat от 03 Сентябрь 2026, 09:19:33
Судя по тому, что от кабеля планируется подключение камер, это 0.4 кВ. На линии 0,4 длиной в 4 км проблема с петлей фаза-ноль уже есть гарантированно - даже если на неё не садить никаких потребителей вообще. Протяженность лини 0,4 это максимум 1 км из практики. В нормативке, если не ошибаюсь регламентируется не более 0.5 км до максимально отдалённой точки. Есть ещё ограничение по суммарной протяженности от источника до всех точек всех направлений и там кажется 2 км, но там от мощности источника должно зависеть. Но даже если у тебя 0.5 км 4х35 и ты собрался делать отпайки с подобной околонихуяшной нагрузкой тебе по-любэ нужно на отпайки соответствующие АВ вешать. А тип расцепителя тут вообще вторичен. И ещё - современные камеры вообще используют технологию РоЕ (Power over Ethernet) и получают питание по витухе. К ним не надо силу отдельно подводить.
Название: Re: очень протяженный кабель
Отправлено: blastbeat от 03 Сентябрь 2026, 09:37:27
Профессиональных грамотных электриков и проектировщиков электриков - мало. А тех кто еще интересуется этой темой в интернете и того меньше.
Тут ещё вопрос достаточности времени, чтоб помимо работы сидеть в интернете =( Раньше было, теперь нет...


запитуя....
(https://cs6.pikabu.ru/avatars/111/v111815.jpg)
Название: Re: очень протяженный кабель
Отправлено: AlexZhuk от 04 Сентябрь 2026, 11:41:10
Профессиональных грамотных электриков и проектировщиков электриков - мало. А тех кто еще интересуется этой темой в интернете и того меньше.
Тут ещё вопрос достаточности времени, чтоб помимо работы сидеть в интернете =( Раньше было, теперь нет...
Раз зашел - никого.
Два зашел - опять никого.
Три зашел - обратно никого.
Потом просто забыл зайти на неделю.
Хотя вкладка в браузере открыта всегда.
Все по группам в ВК сидят, щитки со скрутками обсуждают.
Название: Re: очень протяженный кабель
Отправлено: AlexZhuk от 04 Сентябрь 2026, 11:47:24
Тема с кабелем до 1000В длиной 4 км - нонсенс какой-то. Про петлю поддерживаю - не в норме она там точно, даже считать и измерять бессмысленно. Если только поржать.
Конечно, хозяин-барин. Если есть нужда подключиться именно у этому кабелю в нескольких точках - ставьте автоматические выключатели с небольшим запасом по току потребления на всех отпайках. Может это спасет. А может и нет - кто считать будет?
Можно, если уж совсем теорию к практике хотите подвести, лабораторию туда позвать, пусть в точках подключения камер петлю померят. Хотя бы знать будете, на какой ток отсечки автоматы применить.
А уж ездить их потом включать... Ну, попробуйте монтаж без косяков выполнить и оборудование хорошее выбрать. Может и не придется. А так, как я вижу, ездить на включение отключившихся автоматов с анализом причин их срабатывания - самое меньшее зло в данной ситуации.
И вот еще любопытно - а какой напряжение в конце линии под нагрузкой ожидается?
Название: Re: очень протяженный кабель
Отправлено: mastaq от 04 Сентябрь 2026, 20:27:06
Тема с кабелем до 1000В длиной 4 км - нонсенс какой-то.

я отпишу что получится. как говорится проект на контроле. срочно заказываем 450 коробок с автоматом и УЗО. так же несколько слесарей строят основу для этих щитков. место интересное. 60 км протяженность. а под эими щитками вдоль кабеля бетон. 20 м глубина и так все 60 км. так что поймать арматкрк можно будет, а вот землю вряд ли
есть срочность и поэтому всякие фантазии мои насчет разделяющих трансформаторов - отмели. так же как пкстить напряжение 990 вольт. и таким образом соответствовать нормам всем до 1000 В