Все там одинаково. Просто 0 выбивает обычно

2
Это, с моей точки зрения, при трехфазном воде. Здесь используется одна фаза и работает закон Кирхгофа, согласно которому (при приведении к данной ситуации) ток в нуле долден быть равен фазному. Если нет - значит, есть узел, в котором часть тока куда-то ответвляется.
чё-то не заметил, что однофазка. наша сетевая не пропустила бы однофазный ввод с 32 А автоматом. Или 25 и одна фаза, или выше и уже трёхфазка..
А что тут такого? я у меня ввод в квартире однофазный 50А но дом без газа

3
Это сложно тепловизор взять. Вообще в однофазной сети ток в фазном и нулевом будут одинаковы как я понял. Но если с тр-ра звездой при симметрии на 0 не будет тока. Объясните пожалуйста мне молодому этот момент :D  В тр-ре назначение нулевого провода в том, что он необходим для выравнивания фазных напряжений нагрузки,когда сопротивления этих фаз различны ну и для заземления глушняком. В принципе как бы и правильно все, только вот в однофазном ток немного лишнего бывает. Поставить дифавтомат и забыть.

4
Дома в тепле

5
Я работаю токоизмерительными клещами. Дал на вечер тому человеку который задался этим вопросом и замер показал (на фазе 34.8А) а на (0 показал 33.6А) Тр-р заземлен и N глухозаземленная. Повторюсь что с тр-ра используется только одна фаза в этот дом в конце линии и другие фазы свободны. Извиняюсь за неграмотность, я только учусь ;D У кого есть еще какие мыли? Я думаю что перекос фаз. Потребители дома тэны которые в старые батареи вворачиваются аристоновские вроде и электрокотел в котором три автомата по 2А ну и так бытовуха по мелочи обычная. Блоков питания и майнинговых ферм нет. Без нагрузки U = 219 (при I 34А U=199)

6
заземление 0 на трансформаторе завтра посмотрят. Повторного заземления 0 после автомата нет. Значит я прав по поводу если 1 фаза работает а 2 отдыхают то ток будет в 0 равен фазному? но будет ли перекос фаз вообще в таком случае если нагрузка 10-30 ампер в общем на этом доме, больше нет потребителей вообще. Нагрузка не большая как бы на фазе

7
Выбивает конкретно 0

8
Я знаю закон этот. Но это не объясняет мой вопрос изначальный

9
Автоматы меняли местами это была первая мысль про качество и марку. Но сам факт, что на 0 ток большой вот в чем вопрос. Как он туда попал с такой силой? Если автомат выбило то значит греется. Как понять сколько пришло столько и ушло? С чем это конкретно связано? Я думал что из за перекоса фаз т.к две вообще не задействованы

10
Доброе время суток. Помогите пожалуйста внести ясность, я начинающий электрик и мне задали интересный вопрос. Ситуация такая: в дом заходит одна фаза с трансформатора конечно со звезды. На трансформаторе больше нет потребителей кроме этого дома т.е. 2 фазы не задействованы. В щите дома стоит на вводе автомат на фазу номиналом 32А и на 0 тоже 32А(да я знаю по пуэ нельзя 0 разрывать автоматом но хозяин так сделал) при полной нагрузке дома в зимний период когда топятся тенами + чайник и микроволновка итд срабатывает конкретно автомат на 0 проводе а не фазном. Импульсных блоков питания там почти нет, ну телевизор и так может лампа не думаю что токи гармоники глобальная проблема. С трансформатора задействована только одна фаза по этому ток в 0 равен фазному + токи гармоники и срабатывает автомат? При симметрии нагрузок 3 фаз ток = 0 как я понимаю. Возмножно ли как бы сдвиг фаз в этом случае? Извините за безграмотность я только учусь, в интернете не нашел верного ответа. Контакты протянуты, возможно сопротивление на 0 от трансформатора как вариант еще