Прошу прощения, прочитал еще раз документацию: СК - это микропереключатель, блокирующий запуск электродвигателя при работе электропривода в ручном режиме. Теперь все встало на свои места. Электропривод ГЗ-ВА. 150/24, задвижка клиновая.

2
Спасибо. Замыкание на корпус ещё нужно будет постараться сделать.. надеюсь такое не произойдет, и в крайнем случае есть тепловое реле. Обнаружил ещё старый электропривод, так там подводится только силовая часть, ни одного концевика. Я так понимаю там только отключение по тепловому реле, но как долго прослужит это уже вопрос...

3
Добрый день. Сейчас есть линия питания двигателя вперед и назад сх. 1, необходимо подключение электропривода по текущей линии. Схема от завода изготовителя рис. 2. Схема по которой планируется подключение сх. 3. Подскажите будет ли работать схема 3, если к текущей добавить 5 жил как показано на чертеже? и что за контакт 20?