Просмотр сообщений

В этом разделе можно просмотреть все сообщения, сделанные этим пользователем.


Сообщения - VladMikhay

Страницы: [1]
1
Так как тут быть? Из вашего коментария выходит что все операции по подготовке рабочего места на высоковольтном электродвигателе нужно выполнять с использованием всех СИЗ пердусмертенным правилами т.е. с применением защитного щитка на каске(экран), диелектрических перчаток от момента вскрытия БРНО электродвигателя до наложения ПЗ на отключенный кабель. Так получается?

2
Спасибо за ответ.

3
Доброго времени суток.
Необходимо подготовить высоковольный эл.двигатель к ремонту, т.е. отключить и разобрать ячейку в РП, заблокировать по системе LOCKOUT TAGOUT,
отсоединить провода от высоковольтного эл.двигателя и соответственно наложить ПЗ на отключенный кабель.
По правилам на высоковольтном оборудовании проверять отсутствие напряжения нужно с помощью УВН в диэлектрических перчатках, накладыавть ПЗ тоже в диэлектрических перчатках, так что отсоединять кабель надо тоже в диэлектрических перчатках? Или с эл.двигателями другой порядок?
Это же бред на мой взгляд. Мотор уже отключен, ячейка разобрана и заблокирована, визуально видно что он не в работе, зачем проверять отсутствие напряжения?, зачем в диэлекрических перчатках ПЗ накладывать?
 
Если есть опыт в этом вопросе, пожалуйста, поделитесь кто знает точно как нужно делать.

4
Доброго времени суток.
Есть несколько светильников которые зажигаются при подаче напряжения и после прогрева гаснут
и чтобы их зажечь повторно нужно их обесточить и снова подать напрежение тогда они снова разогреваются и гаснут.
В чем тут причина? В лампе или в ПРА?

5
Спасибо. Пусковой конденсатор 120 мкФ, 300 в, рабочий 35 мкФ 250 в, схема была собрана в треугольник, увы вращения ротора так и не произошло....
Если у вас по схеме собрано правильно, конденсаторы подобраны верно и обмотки эл.двигателя целые, то обратите внимание на правильность подключения обмоток, чтобы начала и концы обмоток были правильно подключены.

6
В теории, при соединении в треугольник, при отсутствии одной из фаз одна обмотка остается подключена между двумя целыми, а две другие последовательно между этих же оставшихся двух фаз. Тогда, когда по обмоткам идет ток, то напряжение распределяется так, на одной(которая подключена между целых фаз) все напряжение т.е. 10кВ. а на двух других обмотках по половине напряжения, т.к. они оказваются подключенны последовательно. Умножив это напряжение на коэфициент трансформации получим на вторичке по одной фазе 230в фазное(между нулем и фазой), а по двум другим по половине т.е. 115в фазное.  Причем ЭДС будет наводится во всех обмотках по низкой стороне одновременно т.е. между ними не будет сдвига фаз. Это в теории, то как я это понимаю. Ну а что там на самом деле будет? У меня нет возможности это проверить. Разве что когда нибудь отгорит в РП одна жила кабеля и тогда я узнаю что у меня будет на выходе с трансформатора.

При соединении трансформатора звезда/звезда будет другая картина.

7
Здравствуйте, на противо-аварийной тренировке возник вопрос: какие напряжения и сдвиги фаз будут по низкой стороне при отсутствии одной фазы по высокой стороне на трех-фазном трансформаторе 10/0,4 кВ.? Трансформатор треугольник/звезда, 11 группа соединения обмоток. Никто не может дать внятного ответа, может кто здесь объяснит.