Здравствуйте. Возникла следующая ситуация.
Имеется два трансформатора. один новый(Т1)на 1600 - группа соединения Д/Y n 11(перепроверили). второй(Т2) в теории той же группы должен быть, при фазировке получили значения:
450 220 220
220 450 220
220 220 450
одноименные фазы показывают 450(a2a1,b2b1,c2c1)
в чем может быть проблема?
Имеется два трансформатора. один новый(Т1)на 1600 - группа соединения Д/Y n 11(перепроверили). второй(Т2) в теории той же группы должен быть, при фазировке получили значения:
450 220 220
220 450 220
220 220 450
одноименные фазы показывают 450(a2a1,b2b1,c2c1)
в чем может быть проблема?