Автор Тема: Фазировка для параллельной работы трансформаторов  (Прочитано 10684 раз)

Alexandr42

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 1
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Здравствуйте. Возникла следующая ситуация.
Имеется два трансформатора. один новый(Т1)на 1600 - группа соединения Д/Y n 11(перепроверили). второй(Т2) в теории той же группы должен быть, при фазировке получили значения:
450  220  220
220  450  220
220  220  450
одноименные фазы показывают 450(a2a1,b2b1,c2c1)
в чем может быть проблема?

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2862
  • Карма: +281/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Цитировать
второй(Т2) в теории той же группы должен быть
Группа соединения не та, однозначно.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

LiOPSIK

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 163
  • Карма: +12/-2
    • Просмотр профиля
    • youtube
450 это удвоенное 220, обмотки в противофазе, 180 градусов.
Значит трансформаторы 2 разных противоположных групп.
0 и 6
5 и 11

Еще бывает, у трансформаторов одной группы фазы a-b-c выведены по разному, на кожухе по часовой, или против,
тогда фаза b идет одинаково (0 вольт), а фазы a и c перепутаны местами, сдвиг 120 и 240 градусов, напряжения по 380 вольт, вроде так.

Есть хорошие книжки по теме :
Е. А. Каминский "Звезда и треугольник"  (Звезда и треугольник be044.djvu)
и
Е. А. Каминский "Звезда, треугольник, зигзаг"

upd:
если трансы самых распространнных схем, 0 и 11 (разные обмотки, звезда и треугольник),
то сдвиг
одноименных фаз 30 градусов,
при фазном 220В на 1 трансе, между трансами будет 114 вольт

разноименных фаз
30 +120 = 150 градусов, будет 425 вольт
30 - 120 = -90 (360 - 90 = 270) градусов, будет 311 вольт

считал на калькуляторе, сторона 220
https://planetcalc.ru/909/
« Последнее редактирование: 20 Август 2024, 14:33:29 от LiOPSIK »