Просмотр сообщений

В этом разделе можно просмотреть все сообщения, сделанные этим пользователем.


Сообщения - Mklypin

Страницы: [1]
1
Цитировать
Фото ГЩО и ЩСР (РП)
Вопрос на засыпку: а куда вы хотите поставить ТТ с креплением на шину?
Вопрос второй: а нет возможности поставить узлы учета на подстанции, откуда все это питается?
Здание столовой арендовано у завода. Доступа к ПУ в ТП нет, начальство хочет сверять выставленные счета и контролировать расход эл. энергии.
Собираемся устанавливать на шины после вводных аппаратов в РП-1 и 2, и на вводной кабель в ГЩО. Судя по паспорту ТТ габариты позволяют установить на имеющиеся шины (40*5) в разбежку и крепить на кабель до 30 мм в диаметре. Рассчитываем на возможность производства работ с выключением вводных аппаратов в шкафу (кроме ГЩО) и минимальную переделку их разводки.

2
Здравствуйте. Есть задача - организовать узел учета (технического) в щитовой здания заводской столовой.
Имеется три шкафных распределительных пунктов: ГЩО, РП-1, РП-2.
Шкаф ГЩО присоединен кабелем АСБ 3*120+1*35 к ячейке в ТП. Шкафы РП-1, РП-2 присоединены каждый параллельно соединенными кабелями АСБ 3*120+1*35 к ячейке в ТП .
Вводные автоматы А3134 с тепловой уставкой на 250А в ГЩО, 400А в РП-1, 625А в РП-2, если верить маркировке.
Замеры тока клещами показали в среднем токи 50А - 100А на фазу в каждом из шкафов.
Имею несколько вопросов.
1. О возможности разместить в щитовой ПУ Меркурий-230AR-03 R 5-7,5А, ИКК, открыто, на наружней стороне дверц шкафов, подключив гибкими проводами ПуВГ.
2. О правильности подбора трансформаторов тока ТТИ-40, с установкой на шину, первичным током 400А для ГЩО и 600А для РП-1, РП-2.
Спасибо.