Просмотр сообщений

В этом разделе можно просмотреть все сообщения, сделанные этим пользователем.


Сообщения - Alexander

Страницы: [1]
1
Спасибо, успокоили  :)

Но возник вопрос.
Вот Вы пишите: ....кратковременные провалы или скачки напряжения, от которых не спасает стабилизатор.

Был у тестя релейный стаб ресанта АСН-10000/1-Ц 10кВт, купленный по совету продавца на ближайшем рынке  :-\  отработал кое-как год или два, и... перестал стабилизировать, вроде работает, щелкают релюшки, на дисплее даже 220в показывает, но лампочки по дому мигают, стиралка не запускается. Тесть не поймёт в чем дело. Вольтметром измерил напряжение на выходе с него, а там не 220в а 165-180в...   
Плюнули на него. Почитал форумы-отзывы и выбрал (уже я сам) изделие отечественного производителя имеющее следующие характеристики: 

Тип стабилизатора:   ступенчатый, симисторный
Тип управления:   микропроцессорное
Способ установки:   напольный/настенный
Материал корпуса:   металл
Точность при напряжении 116-285 В:   220 ± 4.5%
Количество ступеней регулирования:   16
Максимальный входной ток:   37 А
Ток холостого хода:   0,45 А
Частота тока номинальная:   50 Гц
МОЩНОСТЬ   
Максимальная выходная:   7,5 кВА
Выходная мощность при 180 В:   6,2 кВА
Выходная мощность при 160 В:   5,5 кВА
Выходная мощность при 140 В:   4,8 кВА
Выходная мощность при 120 В:   4,1 кВА
ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ   
Рабочее:   116-285 В
Предельное:   60-297 В
ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ   
Номинальное выходное:   220 В
Отклонение выходного напряжения:   210-230 В
Форма выходного напряжения   неискаженная синусоида
НАЛИЧИЕ ЗАЩИТЫ   
высоковольтная защита   +
низковольтная защита   +
защита от перегрузки   +
высокотемпературная защита   +
мультиуровневая токовая защита   +
защита от импульсных помех   +
защита от короткого замыкания   +
защита от неверного подключения   +
ПРОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ   
Изменение нагрузки:   0-100 %
Отклик на возмущение:   20 мс
Скорость регулировки:   20 мс
Уровень шума:   40 дБ
Срабатывание тепловой защиты:   >105 °С
Способ охлаждения:   принудительный
Автоматическая самодиагностика   да
Меню пользователя   да
Ручной байпас (режим "транзит"):   есть
Режим работы:   непрерывный
Необходимость обслуживания:   не требует
Способ подключения:   клеммная колодка
Минимальное сечение медного кабеля:   6 мм. кв.
Температура эксплуатации:   -25 +45°С
Габаритные размеры (ВхШхГ):   400х380х175 мм (реальные замеры)
Вес стабилизатора:   20 кг
Страна-производитель   Россия

Вообщем судя по характеристикам "жопу расчешешь"  ;D ;D ;D
Купили, установили, включили ) и я на него смотрю не только как на стабилизатор, но и как как на большое реле напряжения т.к все защиты есть. Из минусов - гудит потихонечку в кладовке) и дорогой зараза. В планах ещё два таких купить, чтоб на каждую фазу по стабу )
 
Неужели и такой стабилизатор не спасет от кратковременных провалов или скачков напряжения?


2
Всем здравствуйте.

На просторах интернета нашел такое изделие - GSM реле с функцией регулятора температуры ELANG Power Control Thermo.

Два года назад купил, поставил у себя на даче, и за эти два года работы претензий к этому реле нет. Работает и даже при температуре до минус 15, ниже в том году у нас не было)
https://yadi.sk/i/oKrv4c_gnaZ-2w
https://yadi.sk/i/8MLls4m1WoqaNQ


Планировал приобрести еще одно такое реле и поставить в деревне тестю, но тут случайно наткнулся на отзыв по этому реле, человек плюётся и жалуется. Вот здесь описывает проблему с фотографиями внутренностей этого реле https://otzovik.com/review_7671082.html
оставил и я там свой отзыв, но... начал сомневаться в своем выборе.
Подробных тестов и разборов этого реле (аналогичных тестам на УЗМ, РН-260 и др реле напряжения) не нашел.
Что скажут уважаемые форумчане про это изделие? Нормальное или есть более достойные варианты в бюджете до 5 тыс руб?


   

3
Доброе время суток уважаемые электрики. Благодаря каналу Алекса Жука на Ютубе узнал много нового и нашел этот форум. Т.к. я сам не электрик, а только учусь, взываю о помощи. Нужна критика моих решений и ваша консультация/советы в таком ответственном вопросе как трёхфазный ввод в дом.
Итак, имеется дом в деревне, из клеёного бруса от «Зодчего».  План прилагаю.
https://yadi.sk/i/cFKmAJyGu_jeSg
У этого дома постепенно появилась первая пристройка на ленточном фундаменте, потом вторая пристройка и в этом году третья, но уже на свайно-винтовом фундаменте. https://yadi.sk/i/YKPGFtKTBBC_eA
В третьей пристройке есть санузел в котором:  душевая кабина, унитаз, раковина умывальник, стиральная машина, бойлер (2кВт) и конвектор 1 кВт.
Есть кухня, в которой теперь оказался бывший вводной щиток, висевший ранее на стене дома, на схеме он под №1.
https://yadi.sk/i/jyHxRjI7tE1aYQ
https://yadi.sk/i/P_HSJv6oYXy6RQ
https://yadi.sk/i/bfb_LyWW4w99GQ
https://yadi.sk/i/bfb_LyWW4w99GQ][url]https://yadi.sk/i/bfb_LyWW4w99GQ[/url]

В этом щитке сейчас установлен трехполюсный автомат ABB  SH203L С 25, от которого расходятся провода на гараж, баню, сарай, и одна фаза идёт в кладовку к стабилизатору (семисторный Энерготех Infinity 7500, кстати отличная модель, рекомендую. Перевешивать его никуда в другое место не хочу )
https://yadi.sk/i/JullxQ5cDlfpgA 
и со стабилизатора на щиток №2 (который собирал тесть, сильно не критикуйте)
https://yadi.sk/i/mS7Ns5t9Qtn6_g ,
 от этого щитка №2 разведено питание по всему дому.
Что здесь хочу сделать. Перебрать этот щиток №2, поставить узо ABB F202 AC 40/0,03 и пять двухполюсных автоматов  S202 C16.

Далее. Т.к. Щиток № 1 получился довольно низко к полу, хочу нарастить провода и закрепить новый щит повыше. Два варианта. Первый брутальный, используя сжимы типа «орех» У731М перейти с алюм 10мм2 на медь 6мм2. Сжимы будут в коробах которые закроют кабель идущий к щитку снизу. Второй не бюджетный но надежный,  используя алюмомедные гильзы ГАМ 16/10 и гидравлический пресс ПГР 70. Опрессовка будет также в коробах. Железный щиток выбрасывается в чулан. Вместо него будет красивый и модный ABB Mistral 65 на 54 модуля (3 ряда по 18 модулей). В новом щите будут: вводной автомат 3х полюсный, с него 3 фазы на реверсивный рубильник  ОТ40F3C (по одному доп контакту к нему слева и справа уже докупил), а также с вводного автомата три фазы на лампу индикаторную ABB E219-3EDC,  есть напряжение в сети, лампы горят. При отключении сети и переводе рубильника на питание от генератора эти лампы загорятся как только снова появится основная сеть., иначе как узнать что основное питание от сети восстановилось?
С рубильника каждая фаза выходит на своё реле напряжения. Какое именно еще не выбрал.
С реле напряжения на кросс модуль 4*7
С кросс модуля 3 фазы и N расходятся на свои 3 узо 40А/30мА и соответствующие автоматические выключатели под этими узу.
И вот ведь вопрос. Тестю в гараже нужно три фазы. Откуда их взять лучше? С этих трёх узо? Или же сразу с вводного автомата отдельной линией на гараж, а в гараже своё узо 4х полюсное поставить?

В щитке также запланировано место под gsm реле и контактор к нему ESB 20-20.
Ни у набросал предварительную схемку подключения https://yadi.sk/i/7thH0_nf4Gu4vg

В схеме стабилизатор находится перед реверсивным рубильником для того чтобы в случае перевода дома на питание от генератора не приходилось бегать и переключать стабилизатор в режим байпаса. Реле напряжения, которое на линии после стабилизатора лишнее, но думаю оставить его для красоты общей картины в щитке. Хочется наглядно в одном щитке видеть и значения тока и значения напряжения по каждой фазе. По поводу реле напряжения… Ранее использовал связку РН-111-м + контактор, но прогресс не стоит на месте. Погуглил тему.  Определил тройку достойных. Это УЗМ-51, RBUZ, и РН-260. Погуглил глубже, у RBUZ климатическое исполнение УХЛ4, не годится, у УЗМ 51 нет индикации напряжения и тока, а хотелось бы за такие деньги, осталось только одно достойное на мой взгляд внимания, это РН-263t. Но… в России его еще не продают, тестируют и дорабатывают. В офисе Новатека сказали ориентировочно через 2 месяца поступит в продажу. Подождём) Хотя на Украине оно свободно продается сейчас. На братьях украинцах что ли тестируют и дорабатывают своё реле россияне )))))   
Автоматы везде будут двухполюсные S202 C16, на случай быстрого выявления неисправной линии по сработке узо. С однополюсными тесть не разберется если будет срабатывать узо, а меня он с гуаном съест, если вдруг останется в деревне без электричества )))  т.к. он против всяких непонятно как работающих узо но решил мне доверить реконструкцию электрики, сделать надо все по возможности надежнее и безотказнее.
 
От столба (№3 на плане) до щитка №1 около 65-70 метров. Кабель идет под землей в пнд трубе.
Причем тесть, к сожалению не спросив и не проконсультировавшись, сначала проложил в пнд трубе от дома до столба алюминиевый кабель 2*10мм2. Потом когда узнал, что ему три фазы дают, проложил в другой пнд трубе рядом еще один точно такой же кабель... Итого от дома до щита №1 под землёй идут 4 алюминиевые жилы по 10мм2 каждая. Кроме того,  возле этого щита №1 тестем сделан контур заземления. С его слов все сделано надежно, уголки 50*50 были вбиты в землю, обварены.  Контур заземления  теперь оказался под новой пристройкой, прям почти под санузлом, на схемке обозначен квадратиками. Это плохо? Или очень плохо? Делать новый контур подальше от дома или оставить этот?
Щиток на столбе
https://yadi.sk/i/RtgVZgQvCykkPg   разделения PEN на N и РЕ не сделано.
К нашему 3х полюсному автомату подключены наши алюминиевые провода 10мм2, а также проводом сип подключен еще один дом (на фото это подключение выделил цветом)
https://yadi.sk/i/COFXbFNmfzVwUA и это подключение надо оставить
Прямо над нашим щитом расположен щиток соседнего дома https://yadi.sk/i/xsLjTgZ9W_GIHw
Корпус соседнего щитка соединён с корпусом нашего щитка желтым кабелем
https://yadi.sk/i/OiAPxLH-erMsYw
И потом уходит в землю https://yadi.sk/i/COFXbFNmfzVwUA
Куда он там подсоединен пока не знаю, предполагаю, что  к вбитому в землю штырю
Что хочу сделать здесь. Оставить РEN не разделенным.  Если разделить, то вести до дома PE всё равно нечем (ибо под землю уходят только 4 провода). И нашем доме будет сделана система ТТ.
Перейти с алюминия 10мм2 на медь используя алюмомедные гильзы ГАМ 16/10 и гидравлический пресс ПГР 70 или оставить как есть?  Поставить после трехполюсного (нижнего на фото) автомата противопожарное УЗО ABB F204 AC- 40/0.1
Завести PEN со счетчика в это узо, и уже с узо пойдут три фазы и PEN в наш дом а также одна фаза и PEN в отдельный домик который надо оставить. В этом узо удобно, что под одним винтом можно закрепить два толстых (10мм2 и 16мм2) провода на одной фазе, т.е. и сип и наш Ал10мм.
По хорошему конечно же надо заменить этот алюминий в земле на медь, как и гласит ПУЭ )) Но по току вроде проходит) поэтому  наверное вернусь к этому вопросу попозже. Или менять срочно?  :-\ 



4
С шинками именно так и делаю, т.е. разбираю, обрезаю как надо, потом собираю. Нутром понимаю, что в принципе всё нормально и безопасно, но всё равно леплю "чорный изалэнт" так сказать для бОльшей надёжности, изоленту все равно под пластроном не видно  ;D
Фанатизм к ABB легко объясняется тем, что с 2002г работал в этой уважаемой компании, кабель из сшитого полиэтилена первые в России делали  :).  ABB для своих сотрудников кстати позволяло приобрести свою продукцию (низковольтную) со скидкой 50%, что было чертовски выгодно и приятно, когда покупаешь априори оригинальную продукцию за полцены  8) таким образом мои щитки не сильно били по бюджету.
Обосновать же применение двухполюсных автоматов могу следующим.
На одном узо у меня шесть автоматических выключателей. Допустим, допустим... где то произошла утечка с N на PE ( например тесть решил повесить картину, сверлил стену и попал в кабель), узо сработало и обесточило все 6 автоматов. К сожалению в этот момент меня нет дома т.к. уехал, заболел, улетел или убит насмерть  ;D  Дома остались жена, ребенок, тёща и тесть.  В случае, если бы стояли только однополюсные автоматы, найти и устранить причину срабатывания узо без меня никто не сможет, ну если только стороннего электрика приглашать.  И будут сидеть без электричества. С двухполюсными же проще найти линию на которой утечка и отключить её. И по телефону мне легче объяснить, что надо сделать для этого.
Но двухполюсные автоматы ABB S202 совсем не бюджетные (даже со скидкой 50%, экономика должна быть экономной). Поэтому всю квартиру на двухполюсные подключать не стал  ;D и места в щитке для этого нет).  Вот и получилось, полквартиры на 1м узо и однополюсных автоматах и полквартиры на 2м узо с двухполюсными автоматами. Ну и санузел на своём отдельном узо.
   



   
   

5
Доброе время суток уважаемые электрики.
Поделюсь своим опытом.
В 2008 году после покупки своей квартиры озадачился темой про защитные реле напряжения. Читал форум Мастерсити, и выбор мой пал на брутальное изделие под названием  "Защита сетевая 8кВт Jack Guard от скачков напряжения ЗАС-8.0-2-Р2"
Поставил его в общем щите (в подъездном), пока жил на той квартире устройство работало исправно, несколько раз даже срабатывало, но т.к. вольтметра в щите не предусмотрел, то о причинах срабатывания мог только догадываться. До сих пор устройство стоит и работает, только на той квартире бываю я редко. В настоящий момент этот ЗАС уже не выпускается наверное.
В 2011г, уже на другой квартире (квартире жены) решил поставить что то не такое габаритное, чтобы встало в щиток и был вольтметр. Рассматривал УЗМ 51, но у него нет вольтметра) и тогда выбор мой пал на изделие компании Новатек, а именно РН-111-М, но т.к. оно рассчитано на небольшую нагрузку, то работает в связке с изделием компании Шнайдер электрик, а именно двухполюсным контактором 15971  на 63 А. Хотя являюсь горячим поклонником ABB,  но к сожалению у них нет контакторов на 63А занимающих два модуля в щитке. И только у Шнайдера нашел такой.  Такая связка работает вполне удачно по сей день. Бывают сработки по повышенному напряжению в сети. Сбоев нет. Что мне нравится в этой схеме, так это то, что контактор при отключении рвёт фазу и ноль.
В третьей квартире в 2012г (квартире бывшей гражданской жены) пошел по отработанной схеме, смонтирована связка РН-111-м и контактор от Шнайдера. Работает. Сбоев нет.
В четвертой квартире в 2018г (купили соседнюю на площадке) немного изменил схему. Вместо контактора от Шнайдера поставил злой контактор от ABB на 63А ))) , и добавил АВ на 1А для защиты катушки контактора.
На даче себе ставил также связку РН-111-М и контакторы ESB 40-40 от ABB
Если кому интересно фотки моих дилетанских щитков можно посмотреть здесь https://yadi.sk/d/TeaX4Wi1LfEgoA

P/S
До 2008г в электрике мало что понимал, но начал интересоваться темой. Делал все сам и для себя, не судите строго если накосячил при сборке.  Аргументированную критику в свой адрес принимаю.   