Общие вопросы / Расчетная мощность и ток
« : 22 Февраль 2020, 09:58:42 »
Доброго дня, уважаемые электрики. Т.к. я сам не электрик, ит специалист, прошу о помощи. Расчеты в разработанном проекте вызывают сомнения. Нужна ваша консультация/советы относительно правильности расчетов.

Вводные данные:
Схема распределения питания для серверной, возможно перераспределение потребителей между шкафами в ходе эксплуатации ( расчет идет максимальной мощности ИБП)
Источник бесперебойного питания 3 фазный, мощность 32кВт (перспективная мощность 48кВт)
Напряжение на выходе ИБП 230/400V
Все потребители однофазные 230V
Модули распределения питания уже куплены
 - для розеток R1.3, R1,5 = 3P 16A (11kW)
 - для розеток R1.1, R1.2, R1.4, R1.6, R1.7 = 1P 32A (7,3kW)

https://yadi.sk/i/7aZbtytNfWlmZw

Формула расчета тока также взывает сомнения, модули распределения питания не предусматривают подключение трех фазных потребителей, не понятно почему 380 в расчете.

Спасибо.