Автор Тема: Расчетная мощность и ток  (Прочитано 11603 раз)

qwexak

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 2
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Расчетная мощность и ток
« : 22 Февраль 2020, 09:58:42 »
Доброго дня, уважаемые электрики. Т.к. я сам не электрик, ит специалист, прошу о помощи. Расчеты в разработанном проекте вызывают сомнения. Нужна ваша консультация/советы относительно правильности расчетов.

Вводные данные:
Схема распределения питания для серверной, возможно перераспределение потребителей между шкафами в ходе эксплуатации ( расчет идет максимальной мощности ИБП)
Источник бесперебойного питания 3 фазный, мощность 32кВт (перспективная мощность 48кВт)
Напряжение на выходе ИБП 230/400V
Все потребители однофазные 230V
Модули распределения питания уже куплены
 - для розеток R1.3, R1,5 = 3P 16A (11kW)
 - для розеток R1.1, R1.2, R1.4, R1.6, R1.7 = 1P 32A (7,3kW)

https://yadi.sk/i/7aZbtytNfWlmZw

Формула расчета тока также взывает сомнения, модули распределения питания не предусматривают подключение трех фазных потребителей, не понятно почему 380 в расчете.

Спасибо.




« Последнее редактирование: 22 Февраль 2020, 10:00:32 от qwexak »

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2862
  • Карма: +281/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Расчетная мощность и ток
« Ответ #1 : 22 Февраль 2020, 11:51:45 »
Цитировать
Все потребители однофазные 230V
А по схеме розетки гр.R1.3 и R1.5 - трехфазные. Что видно по пятижильным кабелям, которые к ним отходят, и по фазам, подключенным в щитке к автоматическим выключателям.
Расчетную мощность этих розеток проектировщик просто сложил, а оставшиеся поделил на три. Считал он, соответственно, трехфазную мощность, поэтому формулу для расчетного тока применил тоже трехфазную.
Вот пока я затупил: правомерно ли он мощности так сложил.

В обозначении розеток  гр.R1.3 и R1.5 исправлено условное графическое обозначение.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

qwexak

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 2
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Re: Расчетная мощность и ток
« Ответ #2 : 22 Февраль 2020, 13:03:32 »
Цитировать
Все потребители однофазные 230V
А по схеме розетки гр.R1.3 и R1.5 - трехфазные.

Спасибо за комментарий.

Согласен с вами, но устройство модуля распределения (розетки гр.R1.3 и R1.5) предполагает подключение только однофазных потребителей 230V


>правомерно ли он мощности так сложил
Мне это тоже не понятно

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2862
  • Карма: +281/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Расчетная мощность и ток
« Ответ #3 : 22 Февраль 2020, 13:51:54 »
Цитировать
устройство модуля распределения (розетки гр.R1.3 и R1.5) предполагает подключение только однофазных потребителей 230V
Уже на этом этапе проектировщику надо сделать внушение с пожеланиями переделать и пересчитать.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи