« : 24 Июнь 2020, 05:58:25 »
Добрый день!. Прошу прошения не могли бы посоветовать как лучше поступить в данной ситуации. И так есть дачный дом в СНТ провода ВЛ 0,4 выполнена советским проводом А25мм, питание домов у всех однофазное. Длина ВЛ от ТП составляет 600 метров (Имеется дикие перекос фаз, повторное заземление вроде и есть но выполняет ли они свою работу "навряд ли") Определить работает ли заземление на самой ТП тоже сложный так как ТП уже на балансе РЭС а это те еще ребята. При попытке сделать систему ТН-С то между шинами нуля и заземления возникает ни хилый потенциал от 12 до 30В ( то есть выполнить зануление нет смысла). При попытки сделать систему ТТ то между нулем и землей потенциал тот же порядка 30В. Такое чувство что мой контур заземления становиться общим. В доме становится все больше дорого оборудования требующие обязательное заземление ( тот же газовый котел). Согласно ПУЭ систему ТТ надо делать если система ТН-С не выходит. Но в данной ситуации и система ТТ не работает. Я понимаю что контур заземления и повторные заземления опор Лэп надо бы замерить, что будет скоро выполнено. Но по факту у всех дачников кто пытался выполнить заземление потерпел фиаско. Как быть лучше в данной ситуаци ? на данный момент выходом из ситуации стало откидывание перемычки зануления и в доме просто двойная проводка фаза и ноль.