Автор Тема: Электродвигатели и заземление  (Прочитано 14033 раз)

Саша Тоцкий

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 20
  • Карма: +1/-0
    • Просмотр профиля
Всем здравствуйте! Подскажите пожалуйста, зачем в электродвигателях применяют несколько заземлений, помимо заземления, которое расположено в БРНО электродвигателя? Именно зачем внешнее заземление (оно бывает и не одно)?

Sharfik

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 429
  • Карма: +51/-4
    • Просмотр профиля
Re: Электродвигатели и заземление
« Ответ #1 : 02 Май 2023, 18:58:22 »
Это не заземление, а уравнивание потенциалов. Если два проводника, то скорее всего еще и дополнительное уравнивание потенциалов. Подробно в ПУЭ соответствующие разделы можно почитать, если кратко в помещениях с повышенной опасностью, где есть риск одновременного прикосновения к двум разным оболочкам, на случай обрыва заземлителя применяется уравнивание потенциалов.

Саша Тоцкий

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 20
  • Карма: +1/-0
    • Просмотр профиля
Re: Электродвигатели и заземление
« Ответ #2 : 02 Май 2023, 22:40:02 »
Премного благодарен! )))

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2871
  • Карма: +282/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Электродвигатели и заземление
« Ответ #3 : 07 Май 2023, 16:35:00 »
Подскажите пожалуйста, зачем в электродвигателях применяют несколько заземлений, помимо заземления, которое расположено в БРНО электродвигателя? Именно зачем внешнее заземление (оно бывает и не одно)?
Видимое заземление. В БРНО вы его не видите, и что с ним твориться - не знаете. Не уверен в правдивости своих суждений, но на как вариант...
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

blastbeat

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 692
  • Карма: +90/-1
    • Просмотр профиля
    • http://nooooooooooooooo.com/
Re: Электродвигатели и заземление
« Ответ #4 : 11 Май 2023, 13:06:33 »
Я в ПУЭ не нашёл понятия "видимое заземление". Встречал только в отраслевых требования по промке для терминалов нефтепродуктов. там, например, требуется именно видимое заземление для двигателей УСНок. Есть ли неотраслевые требования по видимому заземлению?

Sharfik

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 429
  • Карма: +51/-4
    • Просмотр профиля
Re: Электродвигатели и заземление
« Ответ #5 : 12 Май 2023, 01:11:32 »
Это вольная трактовка наверно. В ПУЭ пункт 1.7.140 говорит о доступности, но не обязывает быть видимым постоянно...
Цитировать
Соединения должны быть доступны для осмотра и выполнения испытаний за исключением соединений, заполненных компаундом или герметизированных, а также сварных, паяных и опрессованных присоединений к нагревательным элементам в системах обогрева и их соединений, находящихся в полах, стенах, перекрытиях и в земле.