Автор Тема: Методы устранения напряжения на нулевом проводнике  (Прочитано 11245 раз)

Иван

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 26
  • Карма: +2/-0
    • Просмотр профиля
Недавно столкнулся с такой проблемой, при ремонте светильника меня ударил током нулевой провод. Измерив напряжение выяснил, что на нём 60 В. Дом на большом участке, ремонт выполнялся в конце участка. На вводе нет заземления.
Подскажите, поможет ли на вводе заземление исключить из сети водки??? :o
Или как с ними бороться!?
« Последнее редактирование: 02 Сентябрь 2020, 21:33:51 от AlexZhuk »

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2871
  • Карма: +282/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Методы устранения населенного напряжения
« Ответ #1 : 02 Сентябрь 2020, 21:33:15 »
И вот, наконец, до меня дошло, чем опасна система заземления ТТ. выключатель стоит на фазном проводе, а нулевой рабочий идет в светильник напрямую. Если не реализовать TN-C-S, то вот такие ремонты светильников чреваты сюрпризами.
Это лирическое отступление.
Конечно, если вы выполните повторное заземление нулевого проводника у себя на вводе, вы исключите, или по крайней мере - значительно уменьшите потенциалы на нулевом проводнике. Это не наводки, а результаты перекосов по напряжениям в трехфазной сети, обусловленными неравномерной нагрузкой по току. Подробнее:  в фильме "Несимметрия напряжений в сетях до 1000 В"
Но учтите, что при этом в ваше заземляющее устройство пойдет и некоторый ток. И если подключение планируется за прибором учета (сиречь - электросчетчиком), убедитесь, что у него нет датчика тока в цепи подключения нулевого проводника. Пример - тема http://forum.rukilovolt.info/index.php/topic,582.0.html , смотреть с сообщения #11.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Иван

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 26
  • Карма: +2/-0
    • Просмотр профиля
Спасибо большое  ;)