Выпрямительная установка
« : 03 Февраль 2021, 15:52:27 »
Всем привет! Вопрос, почему при подаче переменного напряжения 10кВ через ВУ собранную на диодах по трехфазной мостовой схеме выпрямления, получается на выходе из ВУ 14кВ постоянного?

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2871
  • Карма: +282/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Выпрямительная установка
« Ответ #1 : 03 Февраль 2021, 22:51:56 »
Все правильно, у этой схемы коэффициент выпрямления (отношение средневыпрямленного напряжения на выходе выпрямителя к действующему на его входе) - 1,35.
Объяснять долго, вот тут есть подробный материал.  Просто получается, что выпрямление идет не в "одну калитку", а импульсы разной полярности "раздвигают" границы диапазона постоянного напряжения. Что с учетом трех фаз, сдвинутых на 120 градусов, и дает такое странное с виду значение.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Comosabe

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 58
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Re: Выпрямительная установка
« Ответ #2 : 04 Февраль 2021, 12:27:58 »
Спасибо!