Автор Тема: Схема МП защиты двигателя SPAM150C  (Прочитано 14881 раз)

WarOfNub

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 6
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Здравствуйте. Появилась проблема в разборе схемы защиты двигателя SPAM 150C. Никак не пойму как запитывается реле 1, если контакты взаимоисключают его питание?

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2871
  • Карма: +282/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Схема МП защиты двигателя SPAM150C
« Ответ #1 : 09 Июнь 2019, 20:27:37 »
Честно говоря, сам не сильно понял гениальную мысль художников от АВВ. Спасает то, что этот узел на схеме обозначен чисто условно. Скорее всего, самый правый контакт связан не с положением выключателя, а с его взведенной пружиной. Поскольку идет не с контактов выключателя, а от узла, имеющего смысл "элемент управления". Тогда все сходится: включение возможно, есди выключатель отключен и пружина взведена. Отключение - если выключатель включен.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

WarOfNub

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 6
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Re: Схема МП защиты двигателя SPAM150C
« Ответ #2 : 14 Июнь 2019, 17:01:11 »
Честно говоря, сам не сильно понял гениальную мысль художников от АВВ. Спасает то, что этот узел на схеме обозначен чисто условно. Скорее всего, самый правый контакт связан не с положением выключателя, а с его взведенной пружиной. Поскольку идет не с контактов выключателя, а от узла, имеющего смысл "элемент управления". Тогда все сходится: включение возможно, есди выключатель отключен и пружина взведена. Отключение - если выключатель включен.
Спасибо большое!