Автор Тема: EurotestXE MI 3102H  (Прочитано 12456 раз)

sega995

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 10
  • Карма: +1/-0
    • Просмотр профиля
EurotestXE MI 3102H
« : 18 Апрель 2019, 07:00:39 »
Здравствуйте, может кто объяснит.
Я проводил испытание, т.е изучал прибор MI 3102H, в квартире 2-х проводная лини, соответственно розетка без  РЕ, выбираю параметр Zлин прикасаюсь к кнопке тест на 1сек. идет непрерывный звуковой сигнал, высвечивается (опасное напряжение на клеме РЕ ), аналогично если выбран параметр  Zконт.

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2871
  • Карма: +282/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: EurotestXE MI 3102H
« Ответ #1 : 18 Апрель 2019, 20:30:04 »
Хрен вы этот прибор так обманете. Ему надо ноль и РЕ. По другому измерять отказывается.
Попробуйте так: черный провод - фаза, синий и зеленый соединяйте вместе - и к нулю.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

sega995

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 10
  • Карма: +1/-0
    • Просмотр профиля
Re: EurotestXE MI 3102H
« Ответ #2 : 18 Апрель 2019, 21:32:42 »
пробовал все получилось, а так обычно я карандашом на кнопку тест нажимал, спасибо.

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2871
  • Карма: +282/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: EurotestXE MI 3102H
« Ответ #3 : 18 Июнь 2019, 23:49:09 »
Цитировать
а так обычно я карандашом на кнопку тест нажимал, спасибо.
Вот только сейчас, перечитав сообщение, я понял, что Вы имели в виду.
Сам недавно это узнал:
Разгадка тайны Metrel 3102
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи