Безопасное производство работ > Безопасность работ в электроустановках

Должны ли ДЭМы отключать питающий кабель от эл.двигателей 3кВ?

(1/3) > >>

Aleksandr White:
У нас на ТЭЦ возник спор с начальством по поводу того, кто должен отключать и подключать питающий кабель от двигателей 3кВ. Мы как ДЭМы ссылаясь на перечень работ в порядке текущей эксплуатации, говорим что можем отключать и подключать пит кабель, только к двигателям до 1000в. Но нам же всё равно выдают наряд на двигателя 3кВ где в мероприятиях указывают, что мы должны отключить от них кабеля.
Ещё у нас есть должностная инструкция где прописано, что для выполнения ремонта, питающий кабель от двигателей отсоединяют рем. персонал, но на это наш начальник сказал, что в наряде написано тех обслуживание, а не ремонт, так что отсоединять будете вы.. И теперь эти ушлые ребята скорее всего будут всегда в нарядах писать «тех обслуживание» что бы ДЭМы занимались отключением пит кабелей.
Вот как Вы считаете, как правильно поступить? Может где-нибудь в правилах есть конкретный пункт определяющий кто это должен делать, ДЭМы или всё же рем, персонал?

Минаков Максим:
Почему вы связали "перечень работ в порядке текущей эксплуатации" с нарядом? Это не взаимоисключающие документы. Отключать и подключать двигателей должен эксплуатирующий персонал.

Aleksandr White:

--- Цитата: Минаков Максим от 03 Июнь 2022, 21:05:18 ---Почему вы связали "перечень работ в порядке текущей эксплуатации" с нарядом? Это не взаимоисключающие документы. Отключать и подключать двигателей должен эксплуатирующий персонал.

--- Конец цитаты ---

Согласен что не взаимоисключающие. Но все работы в эл установках выполняются по нарядам, распоряжениям или перечню. Наряд начальник смены станции мне выдать не может, так как нет аварийной ситуации. Перечень распространяется на работы только до 1000в. Может конечно выдать устное распоряжение отключить кабель, но будет ли это правильно? А есть ли разница когда наряд выдаётся на «тех обслуживание» эд или на «ремонт»? Так как согласно нашей производственной инструкции для «ремонта» эд питающий кабель отсоединяет рем.персонал. А они указали в наряде «тех обслуживание». И что, получается в этом случае ремонтники отключать не должны?

И ещё есть ли в правилах указание о том, что отключать и подключать двигателя должен эксплуатирующий персонал?

Минаков Максим:
ПОТЭЭ: 5.16. Оперативный персонал, находящийся на дежурстве, по разрешению работника из числа вышестоящего оперативного персонала разрешено привлекать к работе в бригаде с записью в оперативном журнале и оформлением в наряде.

Двигателя отключать может любой обученный персонал, смотря, как принято в организации.

Aleksandr White:

--- Цитата: Минаков Максим от 04 Июнь 2022, 12:40:39 ---ПОТЭЭ: 5.16. Оперативный персонал, находящийся на дежурстве, по разрешению работника из числа вышестоящего оперативного персонала разрешено привлекать к работе в бригаде с записью в оперативном журнале и оформлением в наряде.

Двигателя отключать может любой обученный персонал, смотря, как принято в организации.

--- Конец цитаты ---

Но также из правил следует, что наряд может выдать вышестоящий ОП (У нас это НСС) только для предотвращения аварии или ликвидации их последствий. То есть получается, что в ночную смену, когда нам дают наряд на подготовку в котором написано «отключение кабеля от эд выше 1000в», чисто по правилам, НСС не может выдать наряд на подготовку этого наряда, так как нет аварийной ситуации для выдачи нам оперативникам наряда. Да и как я понимаю в любой организации должны делать не как «принято» а как написано в правилах. Но конкретного пункта по моему вопросу я не нашёл.

Навигация

[0] Главная страница сообщений

[#] Следующая страница

Перейти к полной версии