Автор Тема: Кто чем проверяет автоматические выключатели  (Прочитано 30232 раз)

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2843
  • Карма: +275/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Решили преобрести УПТР, в мануале написано, что это устройство проверяет АВ и с электронными расцепителями.
Проверять-то проверяют. Но в случае проблемы с выключателем производитель вполне обоснованно "съедет" на то, что проверка проведена неправильно. Хотя мы тоже РТ-хами все давим, что только может.
А что у вас за автоматы проверять планируется?
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Минаков Максим

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 268
  • Карма: +23/-0
  • Начальник ЭТЛ
    • Просмотр профиля
Да пока в основном советские автоматы стоят, но в скором времени их будут менять, а на что будут менять, неизвестно.

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2843
  • Карма: +275/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
а на что будут менять, неизвестно.
Посодействуйте, чтобы заказывали все одной формы и сразу с тестилками!
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Sergey. S

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 37
  • Карма: +2/-0
  • Начальник ЭТЛ
    • Просмотр профиля
Коллеги, здравствуйте!!! Задумались о покупке прибора для проверки АВ, и вот хочется посоветоваться, какой лучше приобрести? Вроде многие пользуется РТ-2048, но посмотрев фильм о приборе, как-то сомнения закрались. АВ номиналами от 10 до 250А, соответственно испытания отсечки так и тепловой защиты. Заранее спасибо!

Константин О.

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 38
  • Карма: +5/-0
  • Начальник ЭТЛ
    • Просмотр профиля
Не сомневайтесь, берите. РЕТОМ с нагрузочником стоит на порядок выше.
РТ-2048-02 - предназначен для испытания АВ с номинальным током расцепителя от 10 до 160 А.
РТ-2048-06 - предназначен для испытания АВ с номинальным током расцепителя от 25 до 400 А.

promenergo

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 289
  • Карма: +40/-0
  • Начальник ЭТЛ
    • Просмотр профиля
Не сомневайтесь, берите. РЕТОМ с нагрузочником стоит на порядок выше.
РТ-2048-02 - предназначен для испытания АВ с номинальным током расцепителя от 10 до 160 А.
РТ-2048-06 - предназначен для испытания АВ с номинальным током расцепителя от 25 до 400 А.

Такие токи из РЕТОМа можно и без нагрузочника выжать

Sergey. S

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 37
  • Карма: +2/-0
  • Начальник ЭТЛ
    • Просмотр профиля
Ретом не совсем устраивает из-за разбега номиналов, не будешь же покупать два прибора. Присматриваюсь к Синус - Т 3600А, проверка расцепителя от 10 до 300А, может кто работал с ним?

promenergo

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 289
  • Карма: +40/-0
  • Начальник ЭТЛ
    • Просмотр профиля
Многие, кого знаю из релейщиков, пользовались САТУРНом. Их устраивало. Сам про него сказать ничего не могу. Имел опыт с НЕПТУНом работать от той же фирмы РАДИУС. Вроде норм приборы. Ломались, правда, не без этого. Но сервис у них есть  ;)

promenergo

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 289
  • Карма: +40/-0
  • Начальник ЭТЛ
    • Просмотр профиля
Ретом не совсем устраивает из-за разбега номиналов, не будешь же покупать два прибора. Присматриваюсь к Синус - Т 3600А, проверка расцепителя от 10 до 300А, может кто работал с ним?
В описании на Синус-Т3600 указаны пределы тока 30-3600А. Не очень понимаю, зачем Вам такой прибор для проверки расцепителей от 10 до 300 А. Может речь шла о СИНУС-Т 300?
« Последнее редактирование: 15 Февраль 2024, 14:43:21 от promenergo »

Sergey. S

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 37
  • Карма: +2/-0
  • Начальник ЭТЛ
    • Просмотр профиля
- Комплект СИНУС-Т 3600А рекомендуется использовать при испытании электромагнитных расцепителей с номинальным током от 10 до 300 А (в некоторых случаях при 10-кратной уставке тока срабатывания - до 350 А), а также при испытании тепловых расцепителей с номинальным током от 10 до 1200 А.] На сайте электронприбор, вот такое описание! То есть, как я понимаю, для АВ номиналом от 10 до 250, для проверки мгновенного расцепепителя и теплового нам должно вполне хватить!!! На данный момент мы пользуемся АП-0,5, но он не дает нам прогрузить АВ выше 80А и то только по тепловой  3-х кратного номинала, а для проверки отсечки, больше 500А выдать не может! У Сатурнов тоже разбег разный, У Сатурна М2 АВ до 200А, Сатурн-М АВ от 25А, вот и ищу середину)). В основном проверяем АВ от 10 до 63А, реже 80А,100А,120А но так как нужно оправдать покупку прибора, говорим, что сможем испытать АВ 250А и 400А тоже бывают.  Также описание Синуса Т-300 - Комплект СИНУС-Т 300А наиболее эффективен в тех случаях, когда необходимо испытывать большое количество АВ с малыми значениями испытательных токов расцепителей (5 - 300 А), что наиболее часто встречается в системах КИП и автоматики. Другими словами, область применения СИНУС-Т 300А для АВ с номинальным током расцепителя от 1,0 до 16 А, кроме того для тепловых расцепителей можно производить испытания АВ с номинальным током расцепителя до 63 А.
« Последнее редактирование: 17 Февраль 2024, 10:58:19 от Sergey. S »

promenergo

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 289
  • Карма: +40/-0
  • Начальник ЭТЛ
    • Просмотр профиля
Не поленился и скачал инструкцию на СИНУС-Т 3600А. Более странной инструкции не доводилось читать :)

В ней написано дословно так: "Выходной ток прибора регулируется положением внутреннего регулятора тока в диапазоне от 30 до 3600 условных единиц" Что имеется ввиду - до конца не ясно.  Это в главе 6.
Далее в главе 8 указывается более конкретно:
8.1.1 Диапазон измерений установленной силы переменного тока при частоте
50 Гц, А, от 30 до 3600


В принципе должен подойти под Ваши требования. Но (и то моё сугубо индивидуальное мнение) какой то он стрёмный...
« Последнее редактирование: 26 Февраль 2024, 16:45:22 от promenergo »

Sergey. S

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 37
  • Карма: +2/-0
  • Начальник ЭТЛ
    • Просмотр профиля
Благодарю Вас за столь кропотливую работу))). Тоже пока думаю, возможно что-нибудь еще будем рассматривать!

promenergo

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 289
  • Карма: +40/-0
  • Начальник ЭТЛ
    • Просмотр профиля
Для меня это не работа, а развлечение))) Люблю измерительное и испытательное оборудование ;)

При выборе не забывайте, что при ипользовании ЛЮБОГО нагрузочного прибора выходной ток будет так же сильно зависеть от питающей сети.
Если Ваш прогрузочник будет постоянно находиться в какой то лаборатории и Вы не планируете его брать на объект, то можно дешево и сердито состряпать из ЛАТРа и нагрузочного трансформатора простой стенд для испытания автоматов.

Если же автоматы грузите на объекте, то даже самый крутой нагрузочник не вытянет необходимый ток при питании его от слабой сети (например от переносного генератора, как часто бывает на строящихся небольших объектах).

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2843
  • Карма: +275/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
При выборе не забывайте, что при ипользовании ЛЮБОГО нагрузочного прибора выходной ток будет так же сильно зависеть от питающей сети.
Еще как. И порой в помещении лаборатории дела обстоят еще хуже, если оно находится в офисном здании, где распределительная сеть не очень могучая. Я с помощью РТ у себя токи больше 400-500А выдавить вообще не в состоянии.

можно дешево и сердито состряпать из ЛАТРа и нагрузочного трансформатора простой стенд для испытания автоматов.
Только не забываем про необходимость измерения тока на подобном стенде. Для чего потребуются лабораторный трансформатор тока и измерительные приборы (амперметры) с классом точности не хуже 0,5. И их тоже придется возить в госповерку. Кстати, точность измерения тока срабатывания отсечки таким комплектом так себе. Стрелочные приборы за подъемом тока не успевают, а цифровые показать не успевают. Тот же РЕТОМ-21 в данном случае всех за пояс затыкает в импульсном режиме, но у него верхняя планка тока всего 700А, если память не изменяет.
Цитировать
Вроде многие пользуется РТ-2048, но посмотрев фильм о приборе, как-то сомнения закрались
Как показометр прибор на самом деле имеет право жить. Модульку с поправкой на ветер (на тирасоиду) вполне тестировать можно, да и некоторые автоматы в литом корпусе тоже. Но на некоторых моделях (в основном на электронных расцепителях) врет так, что хоть Ампера вон выноси.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи