"Реактивная энергия" учитывается по разному разными счетчиками
я имею ввиду, что в зависимости от марки и модели электронного счетчика, есть варианты:
- не учитывает "реактивную энергию" - Меркурий 200, Меркурий 230 А**, ПСЧ-4ТМ.05.(08-11) и др.
- учитывает только индуктивную "реактивную энергию" - Меркурий 230 *R* (1 регистр) и др.
- учитывает индуктивную и емкостную "реактивную энергию" - СЭТ-4ТМ.03.(ВСЕ) (6 регистров), ПСЧ-4ТМ.05.(00-07 и 12-19) (2 регистра)
причем у ПСЧ-4ТМ.05. можно настроить какую "реактивную энергию" он будет учитывать, см. табличку из паспорта
- учитывает только индуктивную "реактивную энергию" - Меркурий 230 *R* (1 регистр)
я подключал к счетчикам Меркурий 230 ART :
Усилитель (с трансформатором) - считает "реактивную энергию"
Конденсатор от светильника - не считает
Еще подключал наоборот, питание 220 на выход счетчика, конденсатор на вход - считает "реактивную энергию"
Активную энергию считают так:
- прямого и обратного направления, все добавляет в 1 регистр, чтоб отмотать не смогли
Меркурий 200, Меркурий 230 А**, ПСЧ-4ТМ.05.(08-11), ПСЧ-4ТМ.05.(12-19), ПСЧ-4ТМ.05.(00-07 после настройки)
- прямого в 1 регистр, обратного - в другой
Меркурий 230 АR*2 (предположительно), СЭТ-4ТМ.03.(ВСЕ), ПСЧ-4ТМ.05.(00-07 по умолчанию)
это те счетчики,с которыми имел дело, экспериментировал