[/quote]
Тут много - НО. Не очень понятно что вы собрались закручивать. Из чего вы штыри рассматриваете?
спасибо за ответ
так уж вышло в последние годы, что заземлители стало основным делом жизни
поэтому изучил. я работаю вдали от ваших мест и у нас свои подходы к работам. к примеру арматуры, уголки и прочий черный или другой металл не рассматривается. только модульное и в моем ведомстве, только сертифицированные заземлители. но с другой стороны, глубже 4.5 метров не бывает (не принято)
одна из проблем, я говорил здесь и со мной не согласились, это не достигнуть какого либо соппротивления заземлителя, а сохранить
я могу дать ссылку на исследования моего товарища, к сожалению не пережил коронавирус, он в течение нескольких лет измерял еженедельно и записывал результат. это в Белоруссии. поверьте, график похож на синусоиду
проблем в забивании много. это и туфта (надеюсь правильно сказал) больше диаметром, чем штырь и были случаи, что после того как она заглубляется, сопротивление вновь возрастает. вторая беда - вибрация во время забивания и опять нет должного контакта