Испытания и измерения > Измерение характеристик УЗО

испытания УЗО

(1/2) > >>

mastaq:
при проверке (испытаниях) УЗО, с помощью кнопки или специального прибора, мы добиваемся отключения питания (срабатывания УЗО)
Время измеряется от начала протекания дифференциального тока до момента отключения УЗО. Максимальное время отключения составляет 200 мс
кстати, провожу проверки периодически и заметил, что время срабатывания в 0 градусов или 180, а так же токи срабатывания (в пределах нормы) это случайные числа. Т.е. повторите несколько раз измерения через неделю или месяц и получите другие значения (вполне можно было обойтись на приборе двумя свеиодиодами - зеленым и красным)

но я не об этом. проведя периодические испытания, мы проверяем сопротивление ЗУ, заземление в розетках, петлю фаза- ноль... Но лишь проверка УЗО требует отключения. проверяя десятки строений в день или тысячу в год, это сложно по логистике. прежде чем отключить нужно обойти все комнаты и предупредить. в каждом кабинете, а это окажется стратегически важным, попросят подождать 15 минут, сохранить информацию и т.д.

поэтому я обращаюсь к изобретателям или фантазерам - придумать что либо, что даст нам информацию об исправности, но не отключит питание

кстати такие УЗО есть. но дорого и занимают место. хотя и работают надежно

Константин О.:
А как же сопротивление изоляции?  ;D
(вопрос риторический)

А зачем проверять УЗО (УДТ) в порядке эксплуатации? Только ведь при ПСИ выполняется.

Насчет отключений. Лучше подгадывать обеденное время. Сразу предупредить всех, чтоб выключили все оборудование перед уходом.

mastaq:

--- Цитата: Константин О. от 03 Март 2023, 13:54:17 ---А как же сопротивление изоляции?  ;D
(вопрос риторический)

А зачем проверять УЗО (УДТ) в порядке эксплуатации? Только ведь при ПСИ выполняется.

Насчет отключений. Лучше подгадывать обеденное время. Сразу предупредить всех, чтоб выключили все оборудование перед уходом.

--- Конец цитаты ---

чаще я против написанного. как бы отрицаю. но что касается УЗО (только в Европе их более 900 миллионов) нужно обязательно проверять. в моем ведомстве, серьезном и крупном, каждый месяц проходят и нажимают на кнопку (хотя бы делают об этом запись в журнале), а раз в пять лет проверяет инспектор. мы меняем их массово. особенно установленные в уличных щитах

проверять в обеденное время, это не выход. люди (проверяющие) у меня в этом году должны обойти более 2000 щитов.

сопротивление изоляции, риторически не из этой темы. мы говорим о неисправности УЗО, а не о причинах их срабатывания

я не так уж сильно знаком с ПУЭ, но стандарты многих стран и завод изготовитель тркбуют эту проверку (иногда это написано на корпусе, к примеру monthly

кстати, и в доме. я не нажимаю кнопку Тест, как и многие. отчасти из за лени, но основная причина отключение - это сбросит настройки, остановит часы дигитальные везде, раутер, телевизионные приставки и т.д.

поэтому, я и задумался о простом устройстве проверки без отключения
я не очень помню и понимаю смысл слова - риторический. но наверное это мой случай. я спросил риторически - потому что есть у меня мысли и устройства для этой цели. но буду рад и рекомендациям

Sharfik:

--- Цитата: mastaq от 03 Март 2023, 18:48:38 ---поэтому, я и задумался о простом устройстве проверки без отключения

--- Конец цитаты ---
Смысл проверки - отключить и проверить ВСЕ узлы. ВДТ увеличивает время своего срабатывания когда контакт долго прижат, залипает немного. Пыль попасть может. Первый замер и второй замер будут разные по времени, после долгого простоя устройства. Смысл ВДТ в схеме спасти человека от остановки сердца. Любое устройство, даже если бы оно физически было бы реализуемым, которое будет проверять ВДТ без срабатывания аварийного механизма приведет к увеличению времени протекания опасного тока через человека.
Дальше надеюсь понятно.

mastaq:

--- Цитата: Sharfik от 04 Март 2023, 16:16:12 ---
--- Цитата: mastaq от 03 Март 2023, 18:48:38 ---поэтому, я и задумался о простом устройстве проверки без отключения

--- Конец цитаты ---
Смысл проверки - отключить и проверить ВСЕ узлы. ВДТ увеличивает время своего срабатывания когда контакт долго прижат, залипает немного. Пыль попасть может. Первый замер и второй замер будут разные по времени, после долгого простоя устройства. Смысл ВДТ в схеме спасти человека от остановки сердца. Любое устройство, даже если бы оно физически было бы реализуемым, которое будет проверять ВДТ без срабатывания аварийного механизма приведет к увеличению времени протекания опасного тока через человека.
Дальше надеюсь понятно.

--- Конец цитаты ---

может я не внятно пишу. УЗО мы отключаем, а вот потребителей нет.   Как вариант - можно использовать разъём , через который  подключается внешний автомат на время проверки. можно подключать УЗО вспомогательное на время проверки. эту тему ни я придумал. есть немецкая компания которая выпускает стационарное устройство для мед. учреждений. именно для проверки

Навигация

[0] Главная страница сообщений

[#] Следующая страница

Перейти к полной версии