Электроснабжение > Ввод в здание

два ввода в здание

(1/4) > >>

mastaq:
добрый день
имеется двухэтажное здание
планируют два ввода от разных трансформаторов
будет полное физическое разделение. один этаж - один ввод, а другой - 2 ввод. будут надписи, плакаты, аварийные выключатели на оба ввода

но как сделать заземление? разделение PEN (ведь в точке разделения на СУП нужно заземлить)? как организовать общую в здании СУП?

или, считаете, что не законно два ввода, работающие одновременно?

AlexZhuk:
Еще с советских времен в нашем городе собрано так.
Стоит у дома так называемый щит КР. В него приходят минимум два ввода питания с разных ТП. Но шина PEN для обоих вводов общая. И ЗУ (если есть) соответственно тоже.
Между вводами организована возможность перевода питания дома полностью на один из них. Это в случае повреждения кабельной линии или прочих, на время ремонтных работ. Очень по дешевому сделано: просто перемычки шинками устанавливаются пофазно. С применением гаечных ключей и с полным снятием напряжения.
Я вот так еще полагаю. Между отдельными подстанциями тоже существуют кабельные связи. При этом оболочки высоковольтных кабелей соединяются с ЗУ и на одном конце линии, и на другом. Значит, между ЗУ выполнено своего рода "уравнивание потенциалов".
Но это вовсе не означает, что они равны на самом деле. Наверняка по оболочкам какие-то токи все же шпарят. Никто этим в эксплуатации, я думаю, не интересовался.
Что же касается нашего ввода в здание от двух источников - а как быть-то по-другому? Два ЗУ? В "одной земле"? А смысл?
Нам тут один клоун на курсах на лекциях затирал, что у КТП выполняются два заземляющих устройства: одно для РУНН, другое - для РУВН. Мой коллега хотел в ту же секунду встать и выйти вон. Поскольку это была на тот момент уже не единственная перла в исполнении сего субъекта диэлектрики.

Sharfik:

--- Цитата: mastaq от 15 Август 2023, 18:33:27 ---добрый день
имеется двухэтажное здание
планируют два ввода от разных трансформаторов
будет полное физическое разделение. один этаж - один ввод, а другой - 2 ввод. будут надписи, плакаты, аварийные выключатели на оба ввода

но как сделать заземление? разделение PEN (ведь в точке разделения на СУП нужно заземлить)? как организовать общую в здании СУП?

или, считаете, что не законно два ввода, работающие одновременно?

--- Конец цитаты ---
Что будет с человеком, если он одновременно дотронется до двух открытых провадящих частей заземленных на разные потенциалы?
Все ГЗШ здания должны быть соединены между собой. Раздел 1.7 ПУЭ.

AlexZhuk:

--- Цитата: Sharfik от 16 Август 2023, 14:58:33 ---Что будет с человеком, если он одновременно дотронется до двух открытых провадящих частей заземленных на разные потенциалы?

--- Конец цитаты ---
А вот ведь и не поспоришь. Ответ-то на поверхности лежит!

Макс:
У меня на предприятии все щитовые в корпусах имеют 2 ввода, от разных секций ТП. Повторное заземление на этих корпусах единое и связано со всеми ВРУ в щитовой. И так уже 35 лет.

Навигация

[0] Главная страница сообщений

[#] Следующая страница

Перейти к полной версии