Согласно "Объему и нормам испытания электрооборудования" РД 34.45-51.300-97, на которые теперь ссылаются и ПТЭЭП:
У трансформаторов напряжением до 35 кВ включительно масло испытывается по требованиям п. 1 табл. 25.4 в течение первого месяца эксплуатации - 3 раза в первой половине и 2 раза во второй половине месяца. В дальнейшем масло испытывается по требованиям пп. 1-3 табл. 25.4 не реже 1 раза в 4 года с учетом требований разд. 25.3.1 и 25.3.2.
Масло из трансформаторов мощностью до 630 кВ А включительно, установленных в электрических сетях, допускается не испытывать.
п. 1 табл. 25.4 - это нормы пробивного напряжения в киловольтах
пп. 1-3 табл. 25.4 - пробивное напряжение, кислотное число и температура вспышки
разд. 25.3.1 расшифровывает, что в таблице подразумевается с предельно допустимыми и ограничивающими область применения значениями
25.3.2 указывает на то, что можно расширять с ужесточать требования по своему разумению
P.S.
Нейросеть выдала и такое:
1. Проба масла должна отбираться не ранее чем через 12 часов после заливки (доливки) его в трансформатор.
2. Для трансформаторов до 1000 кВА допускается определять только значение пробивного напряжения пробы масла.
ссылаясь при этом на сайт consultant.ru
Но даже в старых ПТЭЭП такого не было.
Никому верить нельзя...