Автор Тема: Ввод в дачный дом (TN-C-S)  (Прочитано 20379 раз)

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2783
  • Карма: +269/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Ввод в дачный дом (TN-C-S)
« Ответ #45 : 22 Март 2020, 20:01:41 »
Цитировать
вторая скорее всего буду делать по ней
Фатальная ошибка: PEN идет на нулевую рабочую шину, а надо - на защитную.
Цитировать
Делать ли мне СУП в ванной все-таки или нет?
Цитировать
У меня полуподвальное помещение первого этажа, при обустройстве пола были забиты арматура
при таком раскладе - немедленно надо делать СУП в полной конфигурации: водопровод, ванная и все кругом. Я так понимаю, что пол в полуподвальном помещении, несмотря на материал изготовления, тяготеет к потенциалу земли. Водопровод, несмотря на пластиковую магистраль подвода, с соседями сообщен электрически. Прилетит потенциал от них, встанете одной ногой в ванную - и получите сюрприз.
По крайней мере я такой вывод делаю из ваших слов.
Газовая магистраль порадовала заземленная, без пластиковой вставки, аккуратнее с этим.
Но фишка все же в том, что даже все если опутать заземляющими проводниками и проводниками уравнивания потенциалов, нет гарантии, что что-то не пойдет не так. Надеюсь, вы мой фильм про "... миф или реальность" смотрели, повторяться смысла нет.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

svetozar161

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 4
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Re: Ввод в дачный дом (TN-C-S)
« Ответ #46 : 22 Март 2020, 22:34:40 »
Фатальная ошибка: PEN идет на нулевую рабочую шину, а надо - на защитную.
А в чем разница? Там 2 перемычки между PE и N.
Ладно, убедили, буду сидеть как и сейчас сижу на ТТ. Воду, газ не буду соединять. На группу ванны поставлю диф 10мА

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2783
  • Карма: +269/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Ввод в дачный дом (TN-C-S)
« Ответ #47 : 22 Март 2020, 22:52:02 »
Цитировать
А в чем разница? Там 2 перемычки между PE и N.
Разница в том, сможете ли вы заметить, когда эта перемычка отвалится. Если при этом потеряет связь с PEN-проводником нулевая шина, это будет трудно пропустить. Если же РЕ - будете в неведении, пока на ней потенциал не появится и вы корпуса где-нибудь не коснетесь.
Хотя...
ГОСТ Р 50571.5.54-2013 рис.55.1 б всех запутал.
А на рисунке 54.1а - как раз ваш случай:
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

svetozar161

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 4
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Re: Ввод в дачный дом (TN-C-S)
« Ответ #48 : 23 Март 2020, 00:28:22 »
Понял. Спасибо.

Александр Е

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 5
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Re: Ввод в дачный дом (TN-C-S)
« Ответ #49 : 12 Июль 2020, 05:37:12 »
 Здравствуйте, у меня такой вопрос. Товарищ купил дом, сейчас разбираемся с электричеством. Ситуация сейчас такая, со столба в ВРУ приходит 4-х жильный кабель три фазы и PEN(N). Фазы приходят на трехфазный АВ, а  PEN(N) приходит на счетчик, со счетчика на шину N , с шины N на корпус щитка. Далее фазы со счетчика расходятся на АВ, с АВ кабелем уходят на щиток дома.
Вопросы:
1.   Получается что PEN проводник не разделен. Правильно ли я понимаю что нужно переделать. Туда куда приходит PEN после счетчика (т.е сейчас это N) это будет шина PE ( ГЗШ) и от нее сделать перемычку на шину N. Так у нас получится система ТN-C-S, правильно? Потом на PE (ГЗШ) завести проводники PE от электроприборов в доме, т.е. в доме в щиток на шину PE подключить все корпуса электроприборов и эту шину щитка соединить с PE (ГЗШ) ВРУ. Это и будет основная СУП?

2.   Еще момент ,свое ЗУ для системы ТN-C-S нужно делать? Это будет повторное заземление? Просто на столбе с которого приходит кабель нет никакого заземления, если я правильно понял должно быть повторное заземление возле столба с которого приходит кабель.

3.   Свое ЗУ подключить на PE (ГЗШ) ВРУ правильно?
Только изучаем эти вопросы, опыта нет. Я так понял заземления, ЗУ в доме нет.

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2783
  • Карма: +269/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Ввод в дачный дом (TN-C-S)
« Ответ #50 : 12 Июль 2020, 23:05:07 »
Цитировать
PEN(N) приходит на счетчик, со счетчика на шину N , с шины N на корпус щитка.
В данный момент эта шина называется не N, а PEN.
Пункт 1 - правильно.
Пункт 2 - при питании от ВЛ нужно беспрекословно. При переходе на TN-C-S, по моему глубокому убеждению - жизненно необходимо.
Пункт 3 - правильно.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Александр Е

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 5
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Re: Ввод в дачный дом (TN-C-S)
« Ответ #51 : 13 Июль 2020, 07:19:23 »
Благодарю за ответ.
Еще вопрос про УЗО, получается что нужно поставить в ВРУ противопажарное трехфазное УЗО на 100мА на весь дом и еще отдельно в самом доме в щитке УЗО 30мА на группы?
Еще у нас повышенное напряжение на первом этаже 265В, на втором 280. На вводном трезфазном АВ на каждой фазе показывает 250В.
От чего это может зависеть и как устранить повышенное напряжение? Может из-за нагрузки?

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2783
  • Карма: +269/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Ввод в дачный дом (TN-C-S)
« Ответ #52 : 13 Июль 2020, 13:57:42 »
Про УЗО - так и есть. Но ставить на все группы не обязательно. На электроплиты бесполезно. На освещение не требуется.
По напряжению - не понял шутку с этажами. На вводе сперва померьте. И не просто померьте, а понаблюдайте в разное время суток.
От этого м зависеть ответ на вопрос будет. И электроснабжения дома схема не помешает.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Александр Е

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 5
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Re: Ввод в дачный дом (TN-C-S)
« Ответ #53 : 13 Июль 2020, 15:27:23 »
Понял, схемы еще не видел, надо смотреть документы на дом.

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2783
  • Карма: +269/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Ввод в дачный дом (TN-C-S)
« Ответ #54 : 13 Июль 2020, 16:08:45 »
Понял, схемы еще не видел, надо смотреть документы на дом.
Вряд ли вы там что-то найдете. В щитках есть обозначеие, что с какого автомата запитано? Сколько щитков всего в доме? Можно даже с фотографиями. Может, что-то очевидное просмотрится.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Александр Е

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 5
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Re: Ввод в дачный дом (TN-C-S)
« Ответ #55 : 16 Июль 2020, 07:22:37 »
Измерения напряжения провели днем в 16:00 - 270В, в 20:00 - 255В, 23-00 -270В.
На улице на территории дома установлено ВРУ, (щит учета), а в самом доме РЩ.
Обозначений нет в щитках. Схему одну нашли.
Еще вот посмотрите опора с которй в ВРУ кабель приходит какбуд-то один проводник не подключен или оборван.Только заметили.

Александр Е

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 5
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Re: Ввод в дачный дом (TN-C-S)
« Ответ #56 : 16 Июль 2020, 07:50:00 »
ВРУ