Автор Тема: Реагирование на работу АВР.  (Прочитано 9990 раз)

kyznetsov

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 1
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Реагирование на работу АВР.
« : 11 Апрель 2019, 16:56:40 »
Добрый день!
Есть простая схема АВР с двумя реле напряжения.
Задача: необходимо узнать, что АВР сработал и зафиксировать.
Ломаю голову, как "поймать" работу АВР.
Чем проще ваше предложение - тем лучше.
Схему прилагаю.
ВРУ в маленькой котельной, не мощное.
Опечатки и мелкие недоработки возможны и есть, смотрите на схему "концептуально".
Спасибо!

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2861
  • Карма: +281/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Реагирование на работу АВР.
« Ответ #1 : 11 Апрель 2019, 22:06:51 »
Цитировать
Чем проще ваше предложение - тем лучше.
Ну, тогда самое простое. У РНПП-311 две контактные группы типа "переключающий контакт". Запараллельте НЗ контакты со свободной группы и отправьте в схему сигнализации. Как только на одном из вводов пропадет напряжение - получите сигнал независимо от того,Ю сработает АВР или нет. Но предпосылки к его срабатыванию ведь будут.
Также сигнал прилетит и при полном исчезновении напряжения на обоих вводах, что в целом тоже неплохо.
Чтобы исключить появление сигнала при ручном переключении с ввода на ввод, задействуйте контактную группу ключа SA1, замкнутую в положении "АВР", включив ее последовательно с контактами РНПП. Если у ключа есть свободная такая группа. У некоторых ключей ее можно доустановить, к сожалению, не вижу спецификации элементов, поэтому  тут ничего пока не посоветую.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи