Автор Тема: Трансформаторы ОЛСП-1.25/10  (Прочитано 10812 раз)

Lee88

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 19
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Трансформаторы ОЛСП-1.25/10
« : 20 Август 2019, 21:21:15 »
Подскажите для организации оперативного напряжения хватит одного ОЛСП-1.25/10 в одну фазу или нужно во все 3 фазы подключать 3 - ОЛСП-1.25/10. Как я понимаю ОЛСП выдает около 1кВт мощности. И при небольшом присоединении одного ОЛСП-1.25/10 должно хватить для питания оперативных цепей для приборов РЗиА.

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2862
  • Карма: +281/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Трансформаторы ОЛСП-1.25/10
« Ответ #1 : 20 Август 2019, 21:42:37 »
Цитировать
ОЛСП выдает около 1кВт мощности
1250 ВА, если быть точным.
Для ответа же на вопрос требуется определиться с количеством подключенного однотипного оборудования с нахождением по справочным данным его потребляемых мощностей. Затем все складываем (учитывая то, что не все оно одновременно может находиться в работе) и получаем требуемую суммарную мощность. После чего сравниваем с данными киловаттами. Должно получиться строго меньше, лучше с некоторым запасом.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Lee88

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 19
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Re: Трансформаторы ОЛСП-1.25/10
« Ответ #2 : 20 Август 2019, 22:01:24 »
На вскидку примерная мощность блоков микропроц. защиты средняя??

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2862
  • Карма: +281/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Трансформаторы ОЛСП-1.25/10
« Ответ #3 : 20 Август 2019, 22:10:24 »
Цитировать
На вскидку
Какая тут вскидка? Производитель/тип/паспортные данные.
Вот пример для БМРЗ:
1.5.1.4 Мощность, потребляемая блоком от источника оперативного питания в дежурном режиме, - не более 8 Вт, в режиме срабатывания защит - не более 14 Вт.
« Последнее редактирование: 20 Август 2019, 22:14:00 от AlexZhuk »
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Lee88

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 19
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Re: Трансформаторы ОЛСП-1.25/10
« Ответ #4 : 15 Ноябрь 2019, 00:12:03 »
Так применять ОЛСп для организации опер. тока нужно или 3хЗНОЛ? В Вашем видео на ютубе Вы говорите о выдачи напряжения линейного 100В или того меньше 100/3. Тут возникает вопрос например ЭСТРа-Микра МЗКП. Работает от ~220В (Откуда их брать у 3хЗНОЛа) + в ячейке например расположен Учет. Я так понимаю, что этого, нужно применять в паре как 3хЗНОЛ дня обеспечения работы счетчика, так ОЛСп для работы блока микр. проц. защиты. Я не уверен, по моему у ОЛСп, есть вывод как 220, так и 100В. что вообще позволяет его использовать, если поставить 3 шт. как для учета, так и для РЗА.     
« Последнее редактирование: 15 Ноябрь 2019, 12:29:32 от Lee88 »