Автор Тема: 3U0 в сети с изолированной и глухозаземленной нейтралью.  (Прочитано 6090 раз)

Минаков Максим

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 251
  • Карма: +23/-0
  • Начальник ЭТЛ
    • Просмотр профиля
Здравствуйте. Объясните, пожалуйста, один момент по векторным диаграммам из книги про ТН. Почему в сети с глухозаземленной нейтралью угол между векторами фаз В и С равен 120°, а в сети с изолированной нейтралью - 60°?
https://drive.google.com/file/d/16IIsXGoxNYlu-aACzOO3dEGtBFxmY-Cs/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/16BjddC6_puBsGs6NijwRFg0uTTp1VNlM/view?usp=drivesdk

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2783
  • Карма: +269/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Так там показаны векторы не между фазами, а между неповрежденными фазами и вектором 3Uo для случая однофазного замыкания на землю в сети с изолированной нейтралью
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2783
  • Карма: +269/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
В этом фильме про этот процесс я подробно рассказал:
Направленная защита от замыканий на землю
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Минаков Максим

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 251
  • Карма: +23/-0
  • Начальник ЭТЛ
    • Просмотр профиля
Спасибо, всё стало немного понятнее.

Минаков Максим

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 251
  • Карма: +23/-0
  • Начальник ЭТЛ
    • Просмотр профиля
В этом фильме про этот процесс я подробно рассказал:
Направленная защита от замыканий на землю

Благодаря видео получил автомат за экзамен по РЗА :) :)

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2783
  • Карма: +269/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Цитировать
получил автомат
А это как?
- Видео смотрел?
- Да.
- Зачет.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Минаков Максим

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 251
  • Карма: +23/-0
  • Начальник ЭТЛ
    • Просмотр профиля
Ответил на вопрос, что происходить в сети с изолированной нейтралью при ОЗЗ.

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2783
  • Карма: +269/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Ответил на вопрос, что происходить в сети с изолированной нейтралью при ОЗЗ.
Да, сие знать полезно. Не только релейщикам, но и оперативному персоналу тоже.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи