Автор Тема: Ёмкостные токи линии  (Прочитано 9697 раз)

Александр98

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 37
  • Карма: +2/-0
    • Просмотр профиля
Ёмкостные токи линии
« : 28 Апрель 2020, 16:31:41 »
Здраствуйте уважаемые товарищи, разъясните, объясните, что такое ёмкостные токи в ЛЭП, знаю, что возникают в сетях с изолированной нейтралью между землёй и фазой, но откуда именно берутся?

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2868
  • Карма: +282/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Ёмкостные токи линии
« Ответ #1 : 29 Апрель 2020, 00:40:48 »
Подробно рассказывал в фильме "Виды заземления нейтрали"
Вкратце так.
Что расположено между проводниками фаз и землей? Изоляция. Это фарфоровые изоляторы, корпуса трансформаторов тока, а главное - изоляция внутри кабелей. Сопротивление этой изоляции имеет какое-то конечное значение, не равное бесконечности.
Но сопротивление между фазным проводником и землей не носит чисто активный характер. Кабель - это в своем эквиваленте - конденсатор. Он и ведет себя, гад, как конденсатор. Прежде чем к нему прикасаться, надо остаточный заряд снимать, особенно после испытаний повышенным напряжением. Но и воздушная линия тоже обладает свойствами конденсатора. Поэтому эквивалентное сопротивление проводников линии относительно земли принято изображать параллельно соединенными активным сопротивлением и емкости.
Активное сопротивление начинает влиять на режим работы сети существенным образом только тогда, когда оно снижается до определенной величины. Это происходит при повреждениях изоляции. В нормальном же режиме оно существенного влияние не оказывает и не учитывается. Основные токи, которые вы назвали емкостными, проходят через вот эти самые эквивалентные емкости.
Но все емкости разных фаз в определенном приближении равны друг другу. Поэтому и фазные токи утечки на землю в сети одинаковы по фазам. А поскольку фазные напряжения  сдвинуты относительно друг друга на 120 электрических градусов, то, дойдя до земли, все три тока, складываясь между собой, взаимно компенсируются. Но тем не менее создают на земле электрический потенциал, равный потенциалу изолированной нейтрали источника питания (генератора или трансформатора).
Вот поэтому вроде бы электрической связи нейтрали с землей нет, а напряжение между землей и проводами равно фазному напряжению источника. И прикасаться к проводам выше 1000 В смертельно опасно. Не случайно упомянул про "выше", так как сети до 1000 В (система заземления с изолированной нейтралью IT) при некоторой их небольшой длине абсолютно безопасны при отсутствии в них замыкания на землю.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Александр98

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 37
  • Карма: +2/-0
    • Просмотр профиля
Re: Ёмкостные токи линии
« Ответ #2 : 29 Апрель 2020, 20:06:17 »
Как понял опасность фазных ёмкостей, которые возникают по принципу конденсатора в сетях с изолированной нейтралью, возникает при ОЗЗ и соприкосновении человека с фазным  проводом (если высокое напряжение и большая длина провода),  такой вопрос, где именно накапливается этот заряд, линии и земли.

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2868
  • Карма: +282/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Ёмкостные токи линии
« Ответ #3 : 29 Апрель 2020, 22:31:23 »
Цитировать
опасность фазных ёмкостей, которые возникают по принципу конденсатора в сетях с изолированной нейтралью, возникает при ОЗЗ и соприкосновении человека с фазным  проводом (
Тут все немного не так. Если взять электроустановку с изолированной нетралью напряжением до 1000 В - да, но и до замыкания на землю прикосновение к проводу линии будет не столь безопасным, как на коротких линиях, где эта емкость незначительна. Это что касается фильма по последней ссылке (про IT). А при ОЗЗ в любой сети до 1000 В с изолированной нейтралью при прикосновении к оголенному проводу (не замкнувшемуся на землю) вы оказываетесь под линейным напряжением.
Цитировать
где именно накапливается этот заряд, линии и земли.
Заряд-разряд емкостей здесь и далее не имеет никакого значения. Просто конденсатор проводит переменный ток. Вот и все объяснение - он проводник переменного электрического тока, и значение его сопротивления намного меньше, чем активное сопротивление изоляции проводов, кабелей и изоляторов.
В линиях выше 1000 В заряд тоже не имеет значения, по той же причине - токи эти есть всегда, так как емкость их проводит.
При ОЗЗ - это тоже в основном стационарный процесс. Единственное, где проявляется заряд-разряд емкости, так это процессы, за счет которых напряжение на не замкнутых на землю фазах может подскакивать выше линейного напряжения сети.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи