Автор Тема: Сработка дифавтомата (узо) во время грозы в мобильном доме.  (Прочитано 10399 раз)

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2789
  • Карма: +270/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Собрано по этой схеме? Прям один в один? Если да, то у вас косяк подключения первой линии. Фаза берется до УЗО, ноль после. Оно в идеале должно срабатывать постоянно, даже не в грозу. Или все же другая схема и ищем дальше?
Мне кажется, что ее уже переделали. Иначе бы не включились. Не думаю, что сигнализация в дежурном режиме берет менее десяти миллиампер (навскидку).
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2789
  • Карма: +270/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Набрал тут в поисковике данную проблему, и оказалось, что автор поста не одинок https://elektroshkola.ru/forum/uzo/vybivaet-uzo-v-grozu/?ysclid=ll2tl7dr29539030300
Действительно, проблема существует. И ей причиной - попадание молнии или удары рядом с ВЛ. Полагаю, все равно, какого класса напряжения.
Есть мнение, что надо рассмотреть вопрос внедрения УЗИП, но их надо ставить в комплексе. Один УЗИП на вводе в вагончик ничего не решит. Требуется, чтобы вся сеть 0,4кВ были ими охвачена.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Sharfik

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 383
  • Карма: +41/-2
    • Просмотр профиля
Посмотрел еще раз схему - один несчастный ВДТ на 30мА для приличного набора нагрузок. Там у него утечка и так присутствует от них всех. Возможно 100мА будет нормально себя вести, но это проверять надо. Ставить 30мА на такой набор потребителей перебор, ИМХО. Хотя бы два на свет и розетки.

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2789
  • Карма: +270/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Посмотрел еще раз схему - один несчастный ВДТ на 30мА для приличного набора нагрузок. Там у него утечка и так присутствует от них всех. Возможно 100мА будет нормально себя вести, но это проверять надо. Ставить 30мА на такой набор потребителей перебор, ИМХО. Хотя бы два на свет и розетки.
А не поэтому у них при проверке оно сработало при 14мА? Если проверяли без демонтажа, воткнув прибор в розетку, то вполне возможно, что смерили чушь: ток, создаваемый прибором плюс ток фоновой утечки по кабелям.
Любопытно узнать у автора поста метод проверки.
Но на самом деле не думаю, что это так просто. Люди на форуме пишут, что даже нагрузки все автоматами отключали. Все равно срабатывало при грозе. Так что проблема существует.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

AlexLogic

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 13
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Да проверяли, сработку УЗО проверяли через розетку, так как  не было возможности долго отключения,   там командный пункт, плюс узел связи, у которого как выяснилось всего 15 минут запаса батарей, с расчетом на резервированный ввод наверное. 
Схема конечно собрана несколько иначе,  автор схемы хотел показать что сигнализация до узо,  так как на это сильно обращают внимание проверяющие .
прошел месяц и полет нормальный, гроз пока не было, возможно и не будет до след лета.

Sharfik

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 383
  • Карма: +41/-2
    • Просмотр профиля
Да проверяли, сработку УЗО проверяли через розетку, так как  не было возможности долго отключения,   там командный пункт, плюс узел связи, у которого как выяснилось всего 15 минут запаса батарей, с расчетом на резервированный ввод наверное. 
Схема конечно собрана несколько иначе,  автор схемы хотел показать что сигнализация до узо,  так как на это сильно обращают внимание проверяющие .
прошел месяц и полет нормальный, гроз пока не было, возможно и не будет до след лета.
Не ставьте 30мА на такое кол-во потребителей. Это глупое удешевление, очень глупое. Командные пункт? Они без света сидеть будут из-за одного УЗО на все и не покомандуют никем. Достаточно одного неисправного чайника. И диагностировать такие схемы как вы уже поняли каторга. Непонятно, то ли снизу кто то в цепи реагирует на грозу, то ли сверху приходит и это не нравится вводному УЗО.

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2789
  • Карма: +270/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Цитировать
Не ставьте 30мА на такое кол-во потребителей.
Нам, конечно, хорошо предлагать. Но у него там помещение из металла. УЗО - надо, на 30мА (навскидку, пунктом правил не подкрепляю). Чтобы поставить больше одного, надо на группы подробить. Хотя это как вариант локализации проблемы.
Суть такая.
Берем демонтированное УЗО. Проверяем на столе. Если там все нормально с дифтоком (а мне кажется. что да), то:
- подготавливаем это УЗО к монтажу в щиток.
- суем в щиток еще одну нулевую шинку.
- рубим щиток, перекидываем половину потребителей на одно УЗО, половину оставляем на месте. Можно несколько раз с учетом подзаряда аккумуляторов, 15 минут живущих.
- наблюдаем далее. Что в грозу выбьет - правое, левое или оба сразу?
- делаем выводы. Или все вместе в этой же ветке встречаемся понедоумевать дальше.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

AlexLogic

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 13
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Хм. А ведь можно и так сделать, доставить и дифов, другое дело что щиточки  все маленькие, и места мало, но будем придумывать.
 Здесь таких  вагонов из металла много, и в некоторых стоит по несколько узо, в основном там где есть Бойлеры  и стиральные машины, но чаще всего  не заморачиваются, просто ставят вводной диф, сейчас как раз монтируем СанУзел,  там только на вводе Диф,  и  живет ничего не срабатывает (таких санузлов около 5 шт. с похожей схемой). 

Sharfik

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 383
  • Карма: +41/-2
    • Просмотр профиля
https://www.meandr.ru/avtomat-va-9
Можно используя несколько таких АВ выиграть место для УЗО.