Автор Тема: Фиксация пускового тока электродвигателя  (Прочитано 18445 раз)

Минаков Максим

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 269
  • Карма: +23/-0
  • Начальник ЭТЛ
    • Просмотр профиля
Здравствуйте. Помогите решить такую задачу:

Есть высоковольтный электродвигатель 250 кВт. По высокой стороне в ячейке КРУ стоит защита от перегрузки и ТО выполненные на электромеханическом реле типа РТ-84/1. На реле приходить вторичный ток от ТТ типа ТПЛ-10 50/5. Уставки по току такие: перегруз - 5 А, ТО - 39 А.
До недавно времени всё было хорошо, двигатель запускался как положено. Но в настоящие время при запуске ЭД стала отрабатывать через раз ТО сразу после включения. Был исследован практически весь спектр возможных причин: проверка уставки реле, проверка самого реле на дефекты, снятие ВАХ с ТТ, проверка целостности жил силового кабеля, испытание силового кабеля повышенном напряжением, сопротивление обмотки статора двигателя постоянному току, всё в норме.

Пускали двигатель в холостую, без нагрузки - также само через раз отрабатывает отсечка. Двигатель не клинет.

Думаю измерить пусковой ток ЭД, чтобы убедиться, что проблема в двигатели.

Подскажите, что делать?


AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2862
  • Карма: +281/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Фиксация пускового тока электродвигателя
« Ответ #1 : 20 Сентябрь 2020, 21:54:18 »
Конечно, надо пусковой ток измерить. Вот бы вам анализатор качества с функцией записи переходных процессов.
Терминалов микропроцессорных резервных нет в хозяйстве? Подкинуть, чтобы осциллограмму записал.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Минаков Максим

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 269
  • Карма: +23/-0
  • Начальник ЭТЛ
    • Просмотр профиля
Re: Фиксация пускового тока электродвигателя
« Ответ #2 : 20 Сентябрь 2020, 22:38:47 »
Бедное предприятие, экономит на всём. Может найдется что-то из другого оборудования для записи осциллограммы.

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2862
  • Карма: +281/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Фиксация пускового тока электродвигателя
« Ответ #3 : 20 Сентябрь 2020, 22:48:32 »
Зайдем с другого боку. Срабатывает одно реле или оба сразу?
К чему клоню: наверняка есть измеренные значение сопротивления обмоток постоянному току электродвигателя. Если нет - измеряем, сравниваем. Расхождение больше 2% - бракуем электродвигатель. Можно еще испытания провести повышенным напряжением, но раз замыкания на землю нет, скорее всего, это ничего не даст.
Загрублять защиту не пробовали? Если не боитесь, можно попробовать немного увеличить уставку, заставить электродвигатель запуститься, а потом измерить номинальные токи в фаза А и С, и для кучи  в нулевом проводе неполной звезды (будет фаза В). И тоже их сравнить. Если электродвигатель неисправен, то будет явное превышение тока холостого хода. Заодно человека с пирометром у корпуса поставить, пусть "нюхает" температуру.
Но это очень плохой вариант. Не дай Бог там витковое, погорит намного больше, чем на данный момент повреждено.
И еще не кисло бы вспомнить: какие события предшествовали этому. Длительный простой, окатывание водой, ремонт, регулировка центровки и так далее.
Кстати, не написали, что он крутит и разбирали ли муфту приводимого во вращение механизма. Если нет - надо разобрать.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Минаков Максим

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 269
  • Карма: +23/-0
  • Начальник ЭТЛ
    • Просмотр профиля
Re: Фиксация пускового тока электродвигателя
« Ответ #4 : 20 Сентябрь 2020, 23:10:18 »
Зайдем с другого боку. Срабатывает одно реле или оба сразу?
К чему клоню: наверняка есть измеренные значение сопротивления обмоток постоянному току электродвигателя. Если нет - измеряем, сравниваем. Расхождение больше 2% - бракуем электродвигатель. Можно еще испытания провести повышенным напряжением, но раз замыкания на землю нет, скорее всего, это ничего не даст.
Загрублять защиту не пробовали? Если не боитесь, можно попробовать немного увеличить уставку, заставить электродвигатель запуститься, а потом измерить номинальные токи в фаза А и С, и для кучи  в нулевом проводе неполной звезды (будет фаза В). И тоже их сравнить. Если электродвигатель неисправен, то будет явное превышение тока холостого хода. Заодно человека с пирометром у корпуса поставить, пусть "нюхает" температуру.
Но это очень плохой вариант. Не дай Бог там витковое, погорит намного больше, чем на данный момент повреждено.
И еще не кисло бы вспомнить: какие события предшествовали этому. Длительный простой, окатывание водой, ремонт, регулировка центровки и так далее.
Кстати, не написали, что он крутит и разбирали ли муфту приводимого во вращение механизма. Если нет - надо разобрать.

Омики в норме; пускали в холостую, без нагрузки, ситуация та же. Двигатель почти всё время в работе. Срабатывает всегда одно реле. Стоит амперметр по одной из фаз, эксплуатирующий персонал говорит, что ток потребления во время работы прежний. Когда двигатель удается запустить, то он работает без проблем, пока его не отключат. Проблемы только при запуске. Уставку загрубили, т. к. двигатель нужен был на выходные.

Поэтому и хочу измерить пусковой ток.
« Последнее редактирование: 20 Сентябрь 2020, 23:12:19 от Минаков Максим »

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2862
  • Карма: +281/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Фиксация пускового тока электродвигателя
« Ответ #5 : 20 Сентябрь 2020, 23:37:41 »
Одно реле, омики в норме и все остальное, включая ВАХ ТТ симметрично по фазам?
Мистика.
А выключатель, небось ВМГ-133 или ВМП-10? Ячейка сотрясается от его срабатывания. А не срабатывает ли реле от вибрации? Махните реле местами. Будет то же срабатывать или другое?
У нас такая фигня была, как раз на РТ80. Контакты от вибрации тряслись и замыкались кратковременно. Чего хватало, чтобы ячейку отключить. Парни научились на скорость пружинный привод разбирать (ППМ), думали, что в нем дело.
« Последнее редактирование: 20 Сентябрь 2020, 23:40:00 от AlexZhuk »
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Минаков Максим

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 269
  • Карма: +23/-0
  • Начальник ЭТЛ
    • Просмотр профиля
Re: Фиксация пускового тока электродвигателя
« Ответ #6 : 21 Сентябрь 2020, 00:15:27 »
Одно реле, омики в норме и все остальное, включая ВАХ ТТ симметрично по фазам?
Мистика.
А выключатель, небось ВМГ-133 или ВМП-10? Ячейка сотрясается от его срабатывания. А не срабатывает ли реле от вибрации? Махните реле местами. Будет то же срабатывать или другое?
У нас такая фигня была, как раз на РТ80. Контакты от вибрации тряслись и замыкались кратковременно. Чего хватало, чтобы ячейку отключить. Парни научились на скорость пружинный привод разбирать (ППМ), думали, что в нем дело.

ВМП-10. ВАХ в норме. Смотрел на реле при запуске, оно точно срабатывает не от вибрации. Для срабатывание контакт должен подняться вверх. Увеличил уставку и проблема исчезла.
Вероятнее всего у двигателя пусковой ток порядка 12 крат от номинала, вот и всё. Только как это доказать, когда в наличии нет нужных приборов для измерения.

Андрей Ч.

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 94
  • Карма: +38/-1
    • Просмотр профиля
Re: Фиксация пускового тока электродвигателя
« Ответ #7 : 21 Сентябрь 2020, 17:04:58 »
Добрый день!
Мы фиксируем пусковые токи мультиметром : DT-3368.

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2862
  • Карма: +281/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Фиксация пускового тока электродвигателя
« Ответ #8 : 21 Сентябрь 2020, 21:12:35 »
Мы фиксируем пусковые токи мультиметром : DT-3368.
И каким образом? Они что, пиковый ток фиксируют?
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2862
  • Карма: +281/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Фиксация пускового тока электродвигателя
« Ответ #9 : 21 Сентябрь 2020, 21:18:08 »
Цитировать
Только как это доказать, когда в наличии нет нужных приборов для измерения.
А аргумент "мамой клянусь" не срабатывает? :)
Если серьезно, то тут доказывать руководству нечего. Если при загрублении уставки реле оно перестает срабатывать от отсечки - явное превышение пускового тока по данной фазе. Можно для пущей убедительности поменять реле и добиться тех же результатов.
Релейщикам верить надо на слово.
Другой вопрос в причинах такой избирательности РЗА при равных сопротивлениях постоянному току. Не иначе, как с железом у мотора что-то не так.
Были у нас еще такие фортели, когда из-за пробоя изоляции исключались поврежденные секции из обмотки электродвигателя. А что еще делать: менять из не на что, перематывать - технология не позволяет, так как мотаны они шинкой и заключены в изоляцию. содержащую миканит или слюду. Вот и выкусывали. В итоге - асимметрия токов по фазам и тяжелый запуск с неизбежным загрублением отсечки.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Минаков Максим

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 269
  • Карма: +23/-0
  • Начальник ЭТЛ
    • Просмотр профиля
Re: Фиксация пускового тока электродвигателя
« Ответ #10 : 21 Сентябрь 2020, 22:04:32 »
Мы фиксируем пусковые токи мультиметром : DT-3368.
И каким образом? Они что, пиковый ток фиксируют?

Посмотрел обзор на этот мультик и да, там есть специальная функция фиксации пикового значения тока. Как объяснил человек из видео, скорость фиксации около 0.1 сек.

У нас есть прибор APPA 109N, попробуем им зафиксировать. Только нашему прибору нужно порядка секунды чтобы измерить ток. Надеюсь, успеет.

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2862
  • Карма: +281/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Фиксация пускового тока электродвигателя
« Ответ #11 : 21 Сентябрь 2020, 23:04:59 »
Цитировать
Только нашему прибору нужно порядка секунды чтобы измерить ток. Надеюсь, успеет.
Сравнить по фазам зато можно будет. Уже что-то.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Андрей Ч.

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 94
  • Карма: +38/-1
    • Просмотр профиля
Re: Фиксация пускового тока электродвигателя
« Ответ #12 : 22 Сентябрь 2020, 01:44:19 »
Мы фиксируем пусковые токи мультиметром : DT-3368.
И каким образом? Они что, пиковый ток фиксируют?
В приборе есть функция фиксации максимального тока.

promenergo

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 297
  • Карма: +40/-0
  • Начальник ЭТЛ
    • Просмотр профиля
Re: Фиксация пускового тока электродвигателя
« Ответ #13 : 23 Сентябрь 2020, 22:07:16 »
Я сильно сомневаюсь, что пусковой ток ЭД изменится со старением железа. Так же есть сомнения относительно качественной проверки реле. Учитывая факт бедности предприятия могу предположить, что у релейщиков отсутствует хорошая аппаратура. Или вы нанимали со стороны? Думается мне, проблема в реле. Либо оно неправильно настроено, либо одно из двух...
Да и сами посчитайте: отсечка на 390А! Номинальный ток ЭД около 20-ти? Кратность получается 15-20!!! Это как должен исправный по замерам и испытаниям движок устать, чтоб превысить такую кратность по пуску?!
« Последнее редактирование: 23 Сентябрь 2020, 22:14:41 от promenergo »

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2862
  • Карма: +281/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Фиксация пускового тока электродвигателя
« Ответ #14 : 23 Сентябрь 2020, 23:15:24 »
Цитировать
Думается мне, проблема в реле. Либо оно неправильно настроено, либо одно из двух...
Вот поэтому я и интуитивно предложил поменять реле местами.
Цитировать
Можно для пущей убедительности поменять реле..
Для исключения собственных ошибок все средства хороши. Хотя не думаю, что реле одного типа проверяли по-разному.
И вот что еще вспомнил!
А релюхи с металлическими крышками, с пластмассовыми или та, что не срабатывает - с пластмассовой, а другая - с металлической? Весь прикол в том, что проверять РТ-80 с металлической крышкой надо при надетой крышке! Иначе ток отсечки уплывает точно, если настроить при снятой крышкой, а потом ее надеть. Но по-моему, насколько я помню, он уплывает в большую сторону.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи