Vasyaka:
Доброго всем.
Пускатель ПАЕ нужно заменить на современный пускатель на 100 а. Посоветуйте фирму изготовителя , а ещё лучше ссылку. Пускатель будет работать в кратковременно-повторном режиме, примерно по 5 минут круглые сутки. Включать будет 3ф двигатель 30 кВт. Напряжение катушки 380 в. И ещё, никогда не сталкивался с такими пускателями, потому не знаю схемы дополнительных контактов. Кроме контактов подключения катушки, остальные это контакты NC и NO ? И может кто может определить его точное название и дать схему? Ток пускателя 56а. И если я правильно понял, он со встроенным тепловым реле?
Спасибо.

AlexZhuk:
Да, он со встроенным тепловым реле.
Кроме катушки там могут быть только блок-контакты. Качество и ракурс фотографии не дают определиться, где они и сколько и какие.
А вам какой контактор на замену нужен: подешевле или подороже?

Vasyaka:

--- Цитата: AlexZhuk от 05 Март 2021, 01:28:13 ---А вам какой контактор на замену нужен: подешевле или подороже?

--- Конец цитаты ---
Ну ИЕК, ЕКФ точно не подходят. В таком режиме работы, думаю  сгорят сразу. Главный критерий, что бы точно работало.

blastbeat:
Если ток старого пускателя 56А, а новый хочется на 100А, то не факт, что на новый можно будет поставить подходящую теплушку. Габарит может разным оказаться. Сейчас пускач со встроенной теплушкой найти не так просто. Вообще, не думаю, что нужно брать аж двукратный запас.
В паспорте к устройству будет указано, какой максимальный ток в категории применения АС-3 в режимах S-3 или S-4. Можете глянуть шнайдеровский LC1D80Q7 - 80А 380В упр 1но+1нз. Думаю, такого запаса хватит для любого ПВ вашего 30-квтника. Если хочется именно 100А - следующая модель в линейке на 115А: LC1D115Q7.
Стоимость их 22-30 тыс. за штуку. Можно побюджетнее - LC1E95Q5 или LC1E120Q5, но у меня с ними не раз был плохой опыт. Выгорело уже 3 шт. при околомаксимальных нагрузках. По допконтактом: если их не хватает всегда можно докупить приставки - серии LADN или LAEN соответственно.

AlexZhuk:

--- Цитировать ---Если ток старого пускателя 56А, а новый хочется на 100А, то не факт, что на новый можно будет поставить подходящую теплушку.
--- Конец цитаты ---
Может, тогда с другого конца зайти: нужны паспортные данные электродвигателя.