Автор Тема: Испытания кабеля  (Прочитано 14394 раз)

Batman

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 28
  • Карма: +1/-0
    • Просмотр профиля
Испытания кабеля
« : 17 Май 2021, 10:35:51 »
Здравствуйте! Можно ли браковать кабель 10 КВ  если он выдерживает испытания почтоянкой, но утечка превышает нормы птээпа?

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2862
  • Карма: +281/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Испытания кабеля
« Ответ #1 : 17 Май 2021, 19:23:56 »
Здравствуйте! Можно ли браковать кабель 10 КВ  если он выдерживает испытания почтоянкой, но утечка превышает нормы птээпа?
В ПТЭЭП говорится:
Цитировать
Допустимые токи утечки и значения коэффициента несимметрии при измерении тока утечки приведены в табл. 11 (Приложение 3.1).
Допустимое значение там не более 0,5 мА, для коэффициента несимметрии - 3. Ели в этот диапазон не входим, хотя бы по одному параметру - кабель испытание не выдержал.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

promenergo

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 297
  • Карма: +40/-0
  • Начальник ЭТЛ
    • Просмотр профиля
Re: Испытания кабеля
« Ответ #2 : 18 Май 2021, 11:57:11 »
По правилам то само собой бракуем. Но реалии жизни в России таковы, что и такие КЛ ставят под напряжение. Вот только как долго проработает, никто не скажет. Возможно где то муфта ссыт, но искать такое повреждение мало кто хочет.

Ivarbu

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 48
  • Карма: +12/-2
  • Инженер ЭТЛ
    • Просмотр профиля
Re: Испытания кабеля
« Ответ #3 : 18 Май 2021, 12:03:40 »
Еще момент есть, как именно проводились испытания? Очень часто кабель пытают совместно с изоляторами которые могут дать существенную утечку, плюс состояние концевых: пыль, грязь и влага тоже влияют на конечный результат.
Мой канал на YouTube
https://www.youtube.com/ivarbu

Тик-Ток
https://tiktok.com/@labengineer

Телеграм канал
https://t.me/LabEngineerVL

Инстаграм Электролаборатории
https://www.instagram.com/labengineer/

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2862
  • Карма: +281/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Испытания кабеля
« Ответ #4 : 18 Май 2021, 19:49:21 »
По правилам то само собой бракуем. Но реалии жизни в России таковы, что
Особенно нравится иногда установка: испытать надо, пробить нельзя. Вот и думай после этого, как подойти к процессу.
Один раз в этой ситуации оставили в эксплуатации кабель, у которого на одной фазе ток утечки был такой же, как у других на 30кВ, но на 15 кВ. Жил он еще порядка года-двух, потом бахнул. И второй питающий следом. Позор главного энергетика, за это время надо было найти и устранить повреждение. Или кабель поменять (что в итоге и произошло, он не длинный).
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Batman

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 28
  • Карма: +1/-0
    • Просмотр профиля
Re: Испытания кабеля
« Ответ #5 : 19 Май 2021, 18:07:58 »
Еще момент есть, как именно проводились испытания? Очень часто кабель пытают совместно с изоляторами которые могут дать существенную утечку, плюс состояние концевых: пыль, грязь и влага тоже влияют на конечный результат.
сначала с изоляторами, позже исключили их. Результат к сожалению не поменялся.

Batman

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 28
  • Карма: +1/-0
    • Просмотр профиля
Re: Испытания кабеля
« Ответ #6 : 19 Май 2021, 18:09:45 »
По правилам то само собой бракуем. Но реалии жизни в России таковы, что
Особенно нравится иногда установка: испытать надо, пробить нельзя. Вот и думай после этого, как подойти к процессу.
ситуация один в один.

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2862
  • Карма: +281/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Испытания кабеля
« Ответ #7 : 19 Май 2021, 21:13:36 »
ситуация один в один.
Могу только посочувствовать. Надеюсь, релейная защита в данной ячейке работает на совесть  ;)
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи