Автор Тема: Функциональное заземление  (Прочитано 3093 раз)

Павел94

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 272
  • Карма: +4/-1
    • Просмотр профиля
Функциональное заземление
« : 04 Июнь 2021, 11:39:44 »
Объясните вкратце что это за заземление и для чего оно на примерах? думал что оно для современного оборудования, типо чтоб помехи, гармоники, по нему уходили и тп. а  тут в правилах прочитал что для защиты от помех и тп. нужно защитное заземление!

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2783
  • Карма: +269/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Функциональное заземление
« Ответ #1 : 04 Июнь 2021, 12:08:54 »
Тема вообще-то интересная.
Вообще определением функционального заземления считается такое "заземление, выполненное для обеспечение функционирования установки, то есть - не в целях электробезопасности.
В частности, вся информация по этому поводу сводится к обеспечению функционирования как раз электронных измерительных устройств и систем АСУ. Поскольку они очень сильно подвержены всяческого рода помехам, возникающим в протяженных сетях нулевых защитных проводников. Остальному оборудованию вроде до ежа, что на РЕ-шине существует некоторая разность потенциалов с заземляющим устройством, приводящая к наличию токов в сторону последнего. Пусть даже кратковременных: при пусках мощного электрооборудования, перенапряжениях, в том числе грозовых и так далее.
Поэтому в сети гуляет вот такая или похожая схемка, посредство которой создается шина функционального заземления, связанная с основной проводником уравнивания потенциалов. А от нее уже идут функциональные защитные проводники (FE) к оборудованию, требующему связи с землей не в целях электробезопасности (а какая безопасность у контроллера, который питается от 24В постоянного тока).
А требования к ЗУ функционального заземления как раз оговариваются в соответствующих РД на цифровое оборудование, в том числе - сервера и системы АСУ.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Павел94

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 272
  • Карма: +4/-1
    • Просмотр профиля
Re: Функциональное заземление
« Ответ #2 : 04 Июнь 2021, 14:44:41 »
ок.спасибою а что значит изолированная шина - она ж вроде и так на изоляторах всегда?

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2783
  • Карма: +269/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Функциональное заземление
« Ответ #3 : 06 Июнь 2021, 19:26:41 »
Цитировать
изолированная шина - она ж вроде и так на изоляторах всегда?
Шины РЕ не устанавливают на изоляторах, так как корпуса шкафов, в которых они ставятся, и так должны быть с ней соединены. А вот нулевые рабочие стоят на изоляторах, иначе весь смысл в разделении на рабочие и защитные проводники теряется. По той же причине и FE шина тоже на изоляторе. Поскольку от того, как она соединяется с РЕ или не соединяется, зависит результат применения функционального заземления.
Суть в том, что все токи от силовых электроаппаратов, прохождение которых по шинам РЕ  возможно (и не исключается их наличие) не должны идти по цепям FE. В этом и заключается защита от помех.
Отчасти эта тема вскользь затронута в фильме "Помехи, наводки, экранированные кабели", хотя там про шину FE ни слова нету, но смысл разделения цепей заземления объяснен вроде нормально.
« Последнее редактирование: 07 Июнь 2021, 10:00:55 от AlexZhuk »
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Павел94

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 272
  • Карма: +4/-1
    • Просмотр профиля
Re: Функциональное заземление
« Ответ #4 : 07 Июнь 2021, 08:53:40 »
спасибо