Автор Тема: НЕсостыковка ПУЭ  (Прочитано 3377 раз)

Павел94

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 272
  • Карма: +4/-1
    • Просмотр профиля
НЕсостыковка ПУЭ
« : 18 Июнь 2021, 14:54:56 »
пункт 1.7.73 штепсельные розетки доожны быть без заземляющего контакта
пункт 6.6.24 Штепсельные розетки для переносных электроприемников с частями, подлежащими защитному заземлению, должны быть снабжены защитным контактом для присоединения РЕ проводника.

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2783
  • Карма: +269/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: НЕсостыковка ПУЭ
« Ответ #1 : 18 Июнь 2021, 16:29:28 »
Цитировать
пункт 1.7.73
Этот пункт относится к применению розеток со сверхнизким напряжением, когда питание электроприемников осуществляется через разделительный трансформатор. В этом случае соединение корпусов электроприемников с заземляющим устройством не выполняется. Заземляющий контакт розеткам не нужен и вреден.
Цитировать
пункт 6.6.24
А это уже
Цитировать
Цитировать
Штепсельные розетки для переносных электроприемников с частями, подлежащими защитному заземлению
Им по штату положено соединиться с заземляющим устройством.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи