Автор Тема: ВЫбор сечения кабеля  (Прочитано 4901 раз)

Павел94

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 272
  • Карма: +4/-1
    • Просмотр профиля
ВЫбор сечения кабеля
« : 01 Декабрь 2021, 17:22:25 »
на все трехфазные нагрузки у нас идет как правило или 4 или 5 жил. почему мы встречаем в ПУЭ только один трехжильный??? и только провода, а не кабеля?

Насос 110кВт - 95 квадратов я так понимаю впритык??? ток неизвестен пока.

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2789
  • Карма: +270/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: ВЫбор сечения кабеля
« Ответ #1 : 01 Декабрь 2021, 23:41:42 »
Читаем внимательно п.1.3.10.
Цитировать
...
При определении количества проводов, прокладываемых в одной трубе (или жил многожильного проводника), нулевой рабочий проводник четырехпроводной системы трехфазного тока, а также заземляющие и нулевые защитные проводники в расчет не принимаются.
И почему нет кабелей?
Цитировать
Таблица 1.3.6.
Допустимый длительный ток для проводов с медными жилами с резиновой изоляцией в металлических защитных оболочках и кабелей с медными жилами с резиновой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной, найритовой или резиновой оболочке, бронированных и небронированных
Вот только не понятно, почему только с резиновой изоляцией.
Цитировать
Таблица 1.3.7.
Допустимый длительный ток для кабелей с алюминиевыми жилами с резиновой или пластмассовой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной и резиновой оболочках, бронированных и небронированных *
* Примечание. Допустимые длительные токи для четырехжильных кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение до 1 кВ могут выбираться по табл. 1.3.7., как для трехжильных кабелей, но с коэффициентом 0,92.
А вообще, есть данные от производителей кабельной продукции, которые очень легко найти в интернете. Забиваем марку кабеля в браузер, добавляем словосочетание "допустимый ток", находим сведения.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Павел94

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 272
  • Карма: +4/-1
    • Просмотр профиля
Re: ВЫбор сечения кабеля
« Ответ #2 : 02 Декабрь 2021, 08:40:51 »
ну а ввгнг лс куда относится? Таблица 1.3.4. Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами?

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2789
  • Карма: +270/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: ВЫбор сечения кабеля
« Ответ #3 : 02 Декабрь 2021, 18:09:02 »
ну а ввгнг лс куда относится? Таблица 1.3.4. Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами?
А почему бы и нет?
Вот, кстати, ссылка на таблицы от Севкабеля. Сравните.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Павел94

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 272
  • Карма: +4/-1
    • Просмотр профиля
Re: ВЫбор сечения кабеля
« Ответ #4 : 03 Декабрь 2021, 15:22:07 »
Благодарю!