Автор Тема: Современный расчёт потери (падения) напряжения в ЛЭП для самостройщиков  (Прочитано 18551 раз)

LiOPSIK

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 151
  • Карма: +9/-1
    • Просмотр профиля
    • youtube
включил после дросселя трансформатор и эту лампу параллельно
идет тот же звук, но меняющияся во времени
форма сигнала плавает

счетчик видит нагрузку как индуктивную
спецэффекты такие же, как и в предыдущем

замечу, трансформатор в таком включении издает посторонние высокочастотные звуки. при подключении к дросселю фазы 1 счетчика (небольшая нелинейная нагрузка) - тональность меняется. Если закоротить дроссель - звуки пропадают.

напряжение на дросселе19,7В (с фазой 1 счетчика - 21 В)
после дросселя на 4 В меньше, чем в сети
« Последнее редактирование: 09 Ноябрь 2022, 21:06:29 от LiOPSIK »

LiOPSIK

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 151
  • Карма: +9/-1
    • Просмотр профиля
    • youtube
думаю, эксперименты с дросселем пора заканчивать...

в эксперименте
http://forum.rukilovolt.info/index.php/topic,1056.msg7565.html#msg7565
была ветодиодная лампа без ккм, включенная после трансформатора

сейчас же я их включу параллельно
"реактив" есть, но меньший, 67 ВАр против 94 ВАр
форма сигнала похожая, есть зазубрины на пиках тока, а в том эксперименте их не было - трансформатор сглаживал

LiOPSIK

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 151
  • Карма: +9/-1
    • Просмотр профиля
    • youtube
транс и ккм параллельно
ф.3 напр и ток на вх тр-ра
ккм -17 вар
транс +32 вар
вместе +20 вар
поэтому график тока справа
более менее ккм скомпенсировал "реактив" транса

ккм черед транс
http://forum.rukilovolt.info/index.php/topic,1056.msg7566.html#msg7566

последние 2 скриншота - компьютер, относятся к следующему посту
« Последнее редактирование: 09 Ноябрь 2022, 21:46:06 от LiOPSIK »

LiOPSIK

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 151
  • Карма: +9/-1
    • Просмотр профиля
    • youtube
транс на х.х.  и компьютер параллельно

ф.1и2
комп в дежурном режиме -24 вар
транс +32 вар (в прошлых измерениях было больше, т.к. ночью напряжение выше)
вместе +12 вар
"скомпенсировались"

ф.3и4
комп в процессе самотестирования -42 вар
транс +32 вар
вместе +20 вар
почему то не "скомпенсировались"
возможно ошибка измерения, ток очень зашумленный, такая вот нагрузка, эта вычислительная техника

комп через транс
http://forum.rukilovolt.info/index.php/topic,1056.msg7567.html#msg7567
« Последнее редактирование: 09 Ноябрь 2022, 21:53:58 от LiOPSIK »

LiOPSIK

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 151
  • Карма: +9/-1
    • Просмотр профиля
    • youtube
подведем итоги экспериментов

разделим нагрузки на 5 типов:

активная (лампы, нагреватели)
активно-индуктивная (моторы)
ёмкостная
импульсные БП без ККМ (светодиодные лампы, зарядники)
импульсные БП с ККМ (которые обязаны производить)

оцениваем по критериям

- создает ли реактивную мощность
- как ведет себя в паре с линией электропередач

пс
предполагаю почему счетчик определяет импульсные БП без ККМ как емкостнкую нагрузку, когда кроме них ничего не подключено. При заряде ток действительно опережает напряжение, но последующего разряда в сеть не происходит, как такового сдвига фаз, характерного для емкостной нагрузки нет.
« Последнее редактирование: 10 Ноябрь 2022, 00:07:52 от LiOPSIK »

Алексaндр

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 260
  • Карма: +38/-4
    • Просмотр профиля
трансформатор и светодиодная лампа 60 Вт без ККМ

ф.3 напр и ток на вх тр-ра

ф.4 ток на вх и вых тр-ра

UPD
лампа -86 ВАр
транс +36 ВАр
вместе +94 ВАр
не знаю насколько верно намерил счетчик, действительно ли лампа добавила к 36 еще 58 ВАр, но если это так, получается БП без ККМ "продят реактив" на верхней стороне силовых трансформаторов.

а если транс и лампу включить параллельно
вместе +67 ВАр
Сделайте тоже самое, только замените лампу на голый конденсатор  86 ВАр.  Оно то и покажет как должна проявляется емкостная нагрузка, и отличие от лэд лампы.
« Последнее редактирование: 09 Ноябрь 2022, 23:21:44 от Алексaндр »

LiOPSIK

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 151
  • Карма: +9/-1
    • Просмотр профиля
    • youtube
Сделайте тоже самое, только замените лампу на голый конденсатор  86 ВАр.  Оно то и покажет как должна проявляется емкостная нагрузка, и отличие от лэд лампы.
это кондер 5-6мкФ, такого нет под рукой
предполагаю, результат будет такой же, как от 9мкФ
http://forum.rukilovolt.info/index.php/topic,1056.msg7564.html#msg7564

LiOPSIK

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 151
  • Карма: +9/-1
    • Просмотр профиля
    • youtube
провел 21 замер с кабелем ВВГ-ПНГ 2 х 1,5 мм кв, моток 100 с лишнем метров

активное сопротивление 2,8 Ом (2 жилы в сумме)
у кабеля индуктивность крайне мала

выводы такие:

чем ближе косинус фи к 1, то есть к активной нагрузке, тем меньше разница между падением и потерей напряжения. это лампы, нагреватели и импульсные БП с ККМ

у остальных типов нагрузок потеря напряжения меньше падения напряжения на кабеле, особенно это заметно у конденсатора

косинус фи, который намерил счетчик весьма правильный, даже у БП без ККМ, подставляя его, ток и сопротивление в формулу расчета потери напряжения (в первом посте) получаются такие же данные напряжений, как в замерах.

падение и потеря - на 2 жилах суммарно
тр-р + ... - означает включенную через него нагрузку



скриншоты со счетчика и фотки осциллограм на яндекс диске

https://disk.yandex.ru/d/lhaqU40Dw2kWDw
« Последнее редактирование: 28 Ноябрь 2022, 23:46:30 от LiOPSIK »

blastbeat

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 682
  • Карма: +89/-1
    • Просмотр профиля
    • http://nooooooooooooooo.com/
интересно бы померять, какая индуктивность создается в такой бухте. вы проводили замеры не разматывая его в длину?

LiOPSIK

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 151
  • Карма: +9/-1
    • Просмотр профиля
    • youtube
интересно бы померять, какая индуктивность создается в такой бухте. вы проводили замеры не разматывая его в длину?
у меня нечем померить индуктивность(((

обновил первый пост, сделал, так сказать, работу над ошибками

недавно листал книгу Эйхенвальд А.А. - Электричество - 1928 https://disk.yandex.ru/d/RuOH4_aIS_l7Iw
в ней осциллограммы с элетромеханического светолучевого "ослика", замеры дросселя и конденсатора, очень похожи на мои.
только напряжение у них слишком кривое. то ли специально сделали (транс в насыщении??), то ли тогда в сети было всё так плохо... мне мвсегд кажется, что раньше было лучше, трава зеленее, синус ровнее)))
на заре электричества дуговые фонари так гадили в сеть и эфир помехами, что представить страшно
« Последнее редактирование: 15 Июль 2023, 09:56:46 от LiOPSIK »

LiOPSIK

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 151
  • Карма: +9/-1
    • Просмотр профиля
    • youtube
мне и самому интересно обмерить кабель, как появится прибор, способный померить малые значения...

ещё интересно сравнить значения электродинамического фазометра и ваттметра с показаниями счетчика при питании имп. бп и сид ламп

по идее у них косинус фи по первой гармоники около 1, а коэф. мощн. падает до 0,7 из за косинусов фи у гармоник, если так выразиться