Автор Тема: Современный расчёт потери (падения) напряжения в ЛЭП для самостройщиков  (Прочитано 47467 раз)

LiOPSIK

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 163
  • Карма: +12/-2
    • Просмотр профиля
    • youtube
4. трансформатор и включенная через него лампа 60 Вт
на дросселе 7,0В 0,31А 22,6 Ом
ток - справа
как видим, картинка схожа с предыдущей
« Последнее редактирование: 08 Ноябрь 2022, 01:13:14 от LiOPSIK »

LiOPSIK

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 163
  • Карма: +12/-2
    • Просмотр профиля
    • youtube
5. конденсатор 9 мкФ
на дросселе 25,6В 0,72А 35,6 Ом
напряжение на нем выше входного
ток - слева
« Последнее редактирование: 08 Ноябрь 2022, 01:13:41 от LiOPSIK »

LiOPSIK

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 163
  • Карма: +12/-2
    • Просмотр профиля
    • youtube
6. конденсатор и лампа параллельно
на дросселе ...
ток - слева

форма тока оказалась похожей на предыдущий замер, где 1 конденсатор, и я подумал, что неправильно замерил, типа забыл подключить лампу.
ошибся в записи на бумагу напряжения дросселя

при подключении конденсатора - лампа горит ярче
он компенсирует индуктивную потерю напряжения на дросселе

сегодня перемерил, оказалось верно

но при отключении произошел бросок напряжения на дросселе, который привел к сгоранию счетчика, который стоял после него(((

« Последнее редактирование: 08 Ноябрь 2022, 01:16:26 от LiOPSIK »

LiOPSIK

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 163
  • Карма: +12/-2
    • Просмотр профиля
    • youtube
7. конденсатор и лампа последовательно
на дросселе 5,4В 0,24А 22,5 Ом
ток - слева
« Последнее редактирование: 08 Ноябрь 2022, 01:17:39 от LiOPSIK »

LiOPSIK

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 163
  • Карма: +12/-2
    • Просмотр профиля
    • youtube
8. трансформатор на х.х. и конденсатор параллельно
на дросселе 19,0В 0,52А 36,5 Ом
напряжение больше входного
ток - слева
« Последнее редактирование: 08 Ноябрь 2022, 01:18:05 от LiOPSIK »

LiOPSIK

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 163
  • Карма: +12/-2
    • Просмотр профиля
    • youtube
9. конденсатор и трансформатор, нагруженный лампой, параллельно
на дросселе 20,5В 0,60А 34,2 Ом
напряжение больше входного
ток - слева
« Последнее редактирование: 08 Ноябрь 2022, 01:18:47 от LiOPSIK »

LiOPSIK

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 163
  • Карма: +12/-2
    • Просмотр профиля
    • youtube
повторный 6 замер
на дросселе 18,5В 0,76А 24,3 Ом
лампа и конденсатор

счетчик по паспорту выдерживает напряжения до 460 В по любой фазе
но тут видимо слишком сильный скачок был

выбило 1 диод в блоке питания
сгорел резистор, который стоял перед ним,
а под ним шли дорожки к микроконтроллеру,
их прожгло насквозь и текстолит платы, дымило сильно

печально, это был новый свежий (2015) многофункциональный счетчик

теперь буду мерить 1 счетчиком, вместо второго - вольтметр. всё равно их показания были очень похожие.
« Последнее редактирование: 08 Ноябрь 2022, 01:16:42 от LiOPSIK »

LiOPSIK

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 163
  • Карма: +12/-2
    • Просмотр профиля
    • youtube
10. ККМ и включенные в него 2 лампы по 40 Вт
на дросселе 8,5В 0,32А 26,6 Ом
в сети 230, на ккм - 230
бОльшая синусоида - напряжение

11. светолиодная лампа "тарелка" 60 Вт
на дросселе 23В 0,37А 62,2 Ом
в сети 230, на лампе - 229
счетчик определяет активно-индуктивную нагрузку
« Последнее редактирование: 08 Ноябрь 2022, 02:15:16 от LiOPSIK »

LiOPSIK

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 163
  • Карма: +12/-2
    • Просмотр профиля
    • youtube
12. фото 1 и 2
ККМ и "тарелка" вместе
на дросселе 27,5В 0,64А 43 Ом
в сети 230, на лампе и ккм - 229
счетчик определяет активно-индуктивную нагрузку

что интересно, в последних трех опытах падение напряжения на дросселе от 8 до 28 вольт, а потери напряжения почти нет, на лампы приходят все 230 вольт
потому что они, видимо, активно-емкостная нагрузка
реактивные части напряжения в противофазе

а когда включал трансформатор на х.х.
напряжение после дросселя падало на величину падения напряжения на дросселе
потому что совпадают по фазе

13. фото 3 и 4
трансформатор и включенный в него ккм
в сети 232, на дросселе 8, после дросселя 228
« Последнее редактирование: 08 Ноябрь 2022, 02:24:29 от LiOPSIK »

LiOPSIK

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 163
  • Карма: +12/-2
    • Просмотр профиля
    • youtube
... на лампы приходят все 230 вольт
напряжения около 230 и отличаются на 1 вольт
для того, чтобы сделать верные выводы, надо мерить 1 прибором
но спалить еще 1 счетчик не входило в мои планы
поэтому мерил аккуратно, сначала подключал нагрузку (так же через дроссель), а потом счетчик (фаза 1), потом отключал его, потом нагрузку
результаты

прожектор 10 Вт (с ККМ) - на нем на 0,2В больше, чем в сети (типа емкость)
на дросселе 1,4В

ККМ и лампы 2х40 Вт - на нем на 0,5В больше, чем в сети (типа емкость)
на дросселе 8,6В

светодиодн лампа 60 Вт - на нем на 0,7В меньше, чем в сети
на дросселе 22В

лампа накаливания 60 Вт - на ней на 0,6В меньше, чем в сети
на дросселе 5,5В

лампа накаливания 150 Вт - на ней на 2В меньше, чем в сети
на дросселе 14,9В
скриншота нет

напряжение на дросселе мерил тестером с true rms

вывод... импульсные БП и выпрямители без ККМ ближе к активной нагрузке по характеру?
« Последнее редактирование: 08 Ноябрь 2022, 21:14:47 от LiOPSIK »

LiOPSIK

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 163
  • Карма: +12/-2
    • Просмотр профиля
    • youtube
включил так же через дроссель 2-х процессорный компьютер
у него БП 460 Вт с ККМ разумеется (дельта или лайт-он, не помню)

1 дежурный режим
2 продувка вентиляторов
3 калибровка БП (пищит)
4 прошел POST тест

во всех случаях на БП напряжение больше, чем в сети
что характеризует его как активно-емкостную нагрузку

вопрос с БП без ККМ пока открыт, не соображу, какой замер провести, чтобы понять к чему его причислить.

LiOPSIK

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 163
  • Карма: +12/-2
    • Просмотр профиля
    • youtube
Нужно загружать трансформатор на 100%, для этого требуется лампа накаливания 300вт.

ф.1 и 2 дроссель, тр-р и 2 лампы по 150 Вт, включенные через него
на дросселе 28 В
после дросселя на 8 В меньше, чем в сети
ток - слева

ф.3 и 4 тр-р и 2 лампы по 150 Вт, включенные через него
ток - слева
38ВАр кос фи 0,99
(на х.х. было 36ВАр кос фи 0,27)
реактивная мощность не поменялась
забавно, коэфф. искажения тока чуть меньше кофф. искажения напряжения
возможно/, это всязано с 3 гармоникой, которая плодится в трансформаторах
« Последнее редактирование: 08 Ноябрь 2022, 21:39:27 от LiOPSIK »

LiOPSIK

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 163
  • Карма: +12/-2
    • Просмотр профиля
    • youtube
ф.1 и 2 зарядка ноута (без ккм) включенная также через дроссель
на дросселе 16,8 В
после дросселя на 1 В меньше, чем в сети

ф.3 и 4 синхронныймоторчик, включенный также через дроссель
на дросселе 1,3 В
после дросселя на 1,2 В меньше, чем в сети
падение напряжения на дросселе и потеря напряжения грубо говоря равны
ток - справа

еще мерил зарядку тлф, там такой же результат, как и у ноута, на 0,1В меньше, скриншота нет
« Последнее редактирование: 08 Ноябрь 2022, 21:54:45 от LiOPSIK »

Алексaндр

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 287
  • Карма: +38/-4
    • Просмотр профиля
вопрос с БП без ККМ импульсная пока открыт, не соображу, какой замер провести, чтобы понять к чему его причислить.
это не реактивная нагрузка, а не линейная импульсная, аналогично активной. Исходя из ваших диаграмм, токовые горбы практически не сдвинуты относительно напряжения. Да и куча помех.

LiOPSIK

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 163
  • Карма: +12/-2
    • Просмотр профиля
    • youtube
это не реактивная нагрузка, а не линейная импульсная, аналогично активной. Исходя из ваших диаграмм, токовые горбы практически не сдвинуты относительно напряжения. Да и куча помех.
[/quote]
да, похоже на то

но, почему то такая нагрузка "плодит реактив" за трансформатором
http://forum.rukilovolt.info/index.php/topic,1056.msg7565.html#msg7565

еще эксперимент
дроссель, трансформатор и вкл в него светодиодная лампа (без ккм)
ф.1 дроссель и трансформатор
30 ВАр

ф.2 ... и светодиодная лампа (без ккм)
вместе 66 Вар
добавился "реактив"

ф.3 осциллограмма ток и напряжение после дросселя (на трансформаторе). На лампе примерно то же самое.

замечу, трансформатор в таком включении издает посторонние высокочастотные звуки. при подключении к дросселю фазы 1 счетчика (небольшая нелинейная нагрузка) - тональность меняется. Если закоротить дроссель - звуки пропадают.

напряжение на дросселе19,7В (с фазой 1 счетчика - 21 В)
после дросселя на 4 В меньше, чем в сети