Автор Тема: Современный расчёт потери (падения) напряжения в ЛЭП для самостройщиков  (Прочитано 47476 раз)

LiOPSIK

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 163
  • Карма: +12/-2
    • Просмотр профиля
    • youtube
продолжаем-с
подключил в нагрузку трансформатора (вместо резистора) еще 1 трансформатор (от ИБП). Его обмотки не рассчитаны на 28 вольт, поэтому красивой формы тока нет. Но не суть. В эксперименте он в роли индуктивной нагрузки - дросселя.
Замеры параметров на входе и выходе первого трансформатора, как и в предыдущем опыте.
вход +67 град
выход +74 град

LiOPSIK

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 163
  • Карма: +12/-2
    • Просмотр профиля
    • youtube
я не просто так подсоединял этот "дроссель", была идея скомпенсировать реактивную мощность, которую плодит конденсатор.

результаты
по низкому напряжению - да
по 220 - несильное изменение, с 32 град (конденсатор и 5 резисторов) до 30 град. ну такое себе((
а форма тока совсем ад

LiOPSIK

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 163
  • Карма: +12/-2
    • Просмотр профиля
    • youtube
То есть в реактивной составляющей эти кондеры участвовать не могут.
ККМ это электронная схема, активная. Она потребляет ток, грубо говоря, как резистор+конденсатор воткнутые в розетку. Это видно по осциллографу. Значит так оно и есть.
Конденсатора, который мог быть емкостной нагрузкой, в схеме нет. Но вся схема - как конденсатор. Как бы эмулирует его.

Современные электронные компенсаторы реактивной мощности не конденсаторами компенсирую, а генераторами тока, который идет в такой фазе, как будто там конденсатор был. Это в на ютубе видел на канале Шнайдер электрик.
« Последнее редактирование: 04 Ноябрь 2022, 00:31:07 от LiOPSIK »

Алексaндр

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 287
  • Карма: +38/-4
    • Просмотр профиля
Я про токи сети имел ввиду. Все что в право смещение, это индуктивное, в лево емкостное. При том что работа реактивной нагрузки подразумевается в переменном напряжении. После диодного моста переменки соответственно нет.
Чисто емкостной нагрузки в бытовых приборах не применяется. https://youtu.be/fpPYeusLImU


« Последнее редактирование: 05 Ноябрь 2022, 13:16:51 от Алексaндр »

LiOPSIK

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 163
  • Карма: +12/-2
    • Просмотр профиля
    • youtube
перемерил лампу более точным тестером
http://forum.rukilovolt.info/index.php/topic,1056.msg7538.html#msg7538

Я про токи сети имел ввиду. Все что в право смещение, это индуктивное, в лево емкостное.
я ж выкладывал осциллограммы БП с ККМ, синусоида как раз слева


откопал в гараже разделительный трансформатор побс-3
теперь можно будет провести различные эксперименты

пока включил его на холостом ходу
индуктивный характер (как дроссель)
« Последнее редактирование: 06 Ноябрь 2022, 00:30:34 от LiOPSIK »

LiOPSIK

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 163
  • Карма: +12/-2
    • Просмотр профиля
    • youtube
транс побс 300ВА и лампа накаливания 40Вт

ф.3 напр и ток на вх тр-ра

ф.4 ток на вх и вых тр-ра
что интересно, ток и напряжение ровно синусоидальны и не имеют сдвига относительно питающего
точнее он есть, но мизерный

UPD
лампа +2 ВАр (видимо погрешность измерения)
транс +36 ВАр
вместе +33 ВАр
« Последнее редактирование: 09 Ноябрь 2022, 20:21:02 от LiOPSIK »

LiOPSIK

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 163
  • Карма: +12/-2
    • Просмотр профиля
    • youtube
долгожданный эксперимент
трансформатор и конденсатор
гудит необычно, гармоники видать
меня кто-то на форуме поправил, что трансформатор это не индуктивная нагрузка, а такая, которая включена после него. интересно было посмотреть как оно вживую.
графики подтверждают

ф.3 напр и ток на вх тр-ра

ф.4 ток на вх и вых тр-ра

UPD
кондёр -139 ВАр
транс +36 ВАр
вместе -109 ВАр
конденсатор "перекомпенсировал реактив" трансформатора
« Последнее редактирование: 09 Ноябрь 2022, 20:18:39 от LiOPSIK »

LiOPSIK

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 163
  • Карма: +12/-2
    • Просмотр профиля
    • youtube
трансформатор и светодиодная лампа 60 Вт без ККМ

ф.3 напр и ток на вх тр-ра

ф.4 ток на вх и вых тр-ра

UPD
лампа -86 ВАр
транс +36 ВАр
вместе +94 ВАр
не знаю насколько верно намерил счетчик, действительно ли лампа добавила к 36 еще 58 ВАр, но если это так, получается БП без ККМ "продят реактив" на верхней стороне силовых трансформаторов.

а если транс и лампу включить параллельно
вместе +67 ВАр
http://forum.rukilovolt.info/index.php/topic,1056.msg7593.html#msg7593
« Последнее редактирование: 09 Ноябрь 2022, 21:20:57 от LiOPSIK »

LiOPSIK

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 163
  • Карма: +12/-2
    • Просмотр профиля
    • youtube
трансформатор и ККМ, нагруженный 2 лампами 40 Вт
при включении странные звуки, какие то колебательные процессы...

ф.3 напр и ток на вх тр-ра
ккм -17 вар
транс +36 вар
вместе +23 вар
поэтому график тока справа

ф.4 ток на вх и вых тр-ра (слева - выход)

UPD
впараллель
http://forum.rukilovolt.info/index.php/topic,1056.msg7594.html#msg7594
« Последнее редактирование: 09 Ноябрь 2022, 21:35:06 от LiOPSIK »

LiOPSIK

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 163
  • Карма: +12/-2
    • Просмотр профиля
    • youtube
транс и 2-х процессорный компьютер, бп 460Вт с ККМ
типичная современная нагрузка

ф.3 напр и ток на вх тр-ра
комп (с ккм) -36 вар
транс +36 вар
вместе +25 вар
почему они не вычились друг из друга непонятно
радует маленький коэфф искажения тока 12%, не то что у светодиодной лампы 125%

ф.4 ток на вх и вых тр-ра (слева - выход)
выглядит как активно-емкостная нагрузка

UPD
впараллель
http://forum.rukilovolt.info/index.php/topic,1056.msg7595.html#msg7595
« Последнее редактирование: 09 Ноябрь 2022, 21:54:37 от LiOPSIK »

Алексaндр

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 287
  • Карма: +38/-4
    • Просмотр профиля
меня кто-то на форуме поправил, что трансформатор это не индуктивная нагрузка, а такая, которая включена после него. интересно было посмотреть как оно
транс побс 300ВА и лампа накаливания 40Вт
Нужно загружать трансформатор на 100%, для этого требуется лампа накаливания 300вт.
« Последнее редактирование: 06 Ноябрь 2022, 09:47:23 от Алексaндр »

LiOPSIK

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 163
  • Карма: +12/-2
    • Просмотр профиля
    • youtube
Следующая череда экспериментов будет с дросселем из БП АТХ, который будет эквивалентом линии электропередачи. Сопротивление активное 2 Ом, полное (импеданс) - от 21 до 36 Ом. Такой разброс получился при измерениях. Индуктивное сопротивление намного больше активного, в реальных линиях наоборот. Но тем не менее для эксперимента такое подойдет, т.к. влияние нагрузки будет отражаться гораздо заметнее.

на осциллографе ток и напряжение на нагрузке (розетке)
« Последнее редактирование: 08 Ноябрь 2022, 00:49:45 от LiOPSIK »

LiOPSIK

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 163
  • Карма: +12/-2
    • Просмотр профиля
    • youtube
1. Лампа накаливания 60 Вт
на дросселе 5,5В 0,26А 21,2 Ом
« Последнее редактирование: 08 Ноябрь 2022, 01:11:20 от LiOPSIK »

LiOPSIK

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 163
  • Карма: +12/-2
    • Просмотр профиля
    • youtube
2. Тр-р на холостом ходу
на дросселе 4В 0,14А 28,6 Ом
ток - справа
« Последнее редактирование: 08 Ноябрь 2022, 01:11:46 от LiOPSIK »

LiOPSIK

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 163
  • Карма: +12/-2
    • Просмотр профиля
    • youtube
3. трансформатор на х.х. и лампа параллельно
на дросселе 7,5В 0,33А 22,7 Ом
ток - справа
« Последнее редактирование: 08 Ноябрь 2022, 01:12:09 от LiOPSIK »