... на лампы приходят все 230 вольт
напряжения около 230 и отличаются на 1 вольт
для того, чтобы сделать верные выводы, надо мерить 1 прибором
но спалить еще 1 счетчик не входило в мои планы
поэтому мерил аккуратно, сначала подключал нагрузку (так же через дроссель), а потом счетчик (фаза 1), потом отключал его, потом нагрузку
результаты
прожектор 10 Вт (с ККМ) - на нем на 0,2В
больше, чем в сети (типа емкость)
на дросселе 1,4В
ККМ и лампы 2х40 Вт - на нем на 0,5В
больше, чем в сети (типа емкость)
на дросселе 8,6В
светодиодн лампа 60 Вт - на нем на 0,7В
меньше, чем в сети
на дросселе 22В
лампа накаливания 60 Вт - на ней на 0,6В
меньше, чем в сети
на дросселе 5,5В
лампа накаливания 150 Вт - на ней на 2В
меньше, чем в сети
на дросселе 14,9В
скриншота нет
напряжение на дросселе мерил тестером с true rms
вывод... импульсные БП и выпрямители без ККМ ближе к активной нагрузке по характеру?