Я делаю проще. Так как я на заводе по производству электрооборудования, это новые ячейки, а не введенные в эксплуатацию. Я ставлю минимально возможную уставку, а именно: номинал ТТ. Поскольку токовые ЭМ пяти-амперные, этого достаточно для срабатывания. А если сработает на минимальной уставке, то уставка ТО, которая в разы (или даже в десятки раз) больше, уж точно сработает. Пока ТТ больше 600/5 не было, так что часто РЕТОМа хватает для прогрузки.
Есть, конечно, нюансы, но это не та ветка, где подобное нужно обсуждать...