Автор Тема: Назначение ЗОН  (Прочитано 12762 раз)

den333415

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 3
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Назначение ЗОН
« : 13 Июль 2022, 13:52:05 »
Добрый день, на экзамене спрашивают о назначении ЗОН на подстанциях, может кто-нибудь доходчиво рассказать о их назначении?

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2861
  • Карма: +281/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Назначение ЗОН
« Ответ #1 : 19 Июль 2022, 12:34:55 »
Еще бы понять, что имеется в виду. Защита от обрыва фаз? Защита от отсутствия напряжения?
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Maksim

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 17
  • Карма: +1/-0
    • Просмотр профиля
Re: Назначение ЗОН
« Ответ #2 : 19 Июль 2022, 22:51:42 »
Может быть заземляющий разъединитель нейтрали трансформатора? Сейчас он просто РН называется, а до середины нулевых, до введения новой инструкции по оперативным наименованиям назывался ЗОН.

den333415

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 3
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Re: Назначение ЗОН
« Ответ #3 : 27 Июль 2022, 18:59:56 »
Заземляющий нож нейтрали трансформатора

Минаков Максим

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 268
  • Карма: +23/-0
  • Начальник ЭТЛ
    • Просмотр профиля
Re: Назначение ЗОН
« Ответ #4 : 28 Июль 2022, 15:56:24 »
Заземляющий нож нейтрали трансформатора

Какое номинальное напряжение трансформатора?

den333415

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 3
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Re: Назначение ЗОН
« Ответ #5 : 04 Август 2022, 13:08:18 »
110кВ

Минаков Максим

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 268
  • Карма: +23/-0
  • Начальник ЭТЛ
    • Просмотр профиля
Re: Назначение ЗОН
« Ответ #6 : 06 Август 2022, 13:47:35 »
110кВ

Сеть 110 кВ работает преимущественно с заземленной нейтралью трансформаторов. Однако, в зависимости от режима работа сети, на некоторых трансформаторах, подключённых к одной линии, заземление нейтрали могут отключать.

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2861
  • Карма: +281/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Назначение ЗОН
« Ответ #7 : 10 Август 2022, 23:11:42 »
Сеть 110 кВ работает преимущественно с заземленной нейтралью трансформаторов. Однако, в зависимости от режима работа сети, на некоторых трансформаторах, подключённых к одной линии, заземление нейтрали могут отключать.
Точнее: нейтраль заземляется только на одном трансформаторе, входящем в сеть по напряжению 110кВ. Иначе расчетные токи ОЗЗ превышают междуфазные.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи